Emplacement de la barrette de coupure  

 
 

Karine
Messages: 3
05/06/2018 10:22  

Bonjour,

Pourriez-vous me dire s'il est possible d'installer la barrette de coupure de terre dans la goulotte, derrière le cache de la goulotte car nous avons la gaine qui arrive dans la goulotte?

Que dit le consuel à ce sujet du fait que cette barrette resterait accessible en enlevant ce cache ? Correct ou non ?

Merci


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 35
08/06/2018 3:14  

Bonjour Karine,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.

En réponse à votre demande, voici ce qu’il faut savoir sur la barrette de coupure de terre. Tout d’abord, elle doit se situer entre le piquet de terre et le bornier de répartition du tableau électrique car elle sert à mesurer la terre et à effectuer une coupure dans le circuit. Ensuite cette barrette de mesure de terre est très souvent positionnée directement à côté du tableau électrique au niveau de l’ETEL (ou Espace Technique Electrique du Logement). Par ailleurs, Il n’y a aucune contre-indication au niveau de la norme NF C 15-100 pour la positionner à l’extérieur. Si votre goulotte se trouve dans l’ETEL votre installation est correcte. Vous l'aurez noté mais seul un contrôle sur site pourra le confirmer.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurez l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de L'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifelec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
djems_57
Messages: 1
12/06/2018 3:52  

bonjour je ne trouve pas ou cliquer pour créer un nouveau sujet je poste donc dans le dernier sujet.

 

J'ai une douche italienne entirerement plain pied et son plafond à 2m30 où se trouve un pommeau de type ciel de pluie,

ma question est la suivante, mes spot intégré à proximité de ce pommeau doivent-il avoir un IP spécifique?

la norme prévoit une limite de volume à 2m25 mais pas ce cas particulier


RépondreCiter
  