Gaine ou non sur conducteur de protection  

 
 

Guylegre
Messages: 1
29/05/2020 7:38  

Bonjour,

Tout d'abord merci d'avance pour votre aide, je suis nouveau sur votre forum.

J'ai une petite question.

La terre de mon appartement n'est pas raccordée (vieille immeuble et je suis au 3ème et dernier étage).

Les deux 1er étages sont bien raccordé au niveau du bornier de raccordement principal de la terre de l'immeuble.

Je souhaite me brancher dessus en 16mm2 et faire monter on conducteur de protection par la cage d'escalier pour une longueur de 30 mètres jusqu'à mon appartement.

Dois-je obligatoirement passer ce câble dans une gaine ICTA ou autre ou il peut rester en apparent fixé avec des colliers ? 

Je précise que tout est situé dans une cage d'escalier intérieur.

Je vous remercie


Citer
pascallegoff
Messages: 399
05/06/2020 11:23  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question,  les conducteurs de terre, c’est-à-dire les conducteurs reliant la prise de terre à la borne principale de terre, sont constitués  :

- De conducteurs isolés en cuivre de section minimale 46 mm² ;
- De conducteurs nus en cuivre de section minimale de 25 mm² ;
- De conducteurs nus en acier galvanisés ou en inox ce section minimale de 50 mm².

La norme NFC 15-100 n’exige pas que ce câble soit sous conduit.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs  » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante : Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifelec 

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec