bonjours à tous 🙂

Sur une dépendance situer à 50 mètre de la maison, je voudrais y mettre l'électricité.
Et je voudrais mettre un 2X16 pour un tableau secondaire, donc sans la terre dans le cable,  mais y faire un piquet de terre.

Il n'y aura pas d'interconnexion des terres, hors c'est noté dans la nfc15100 que c'est recommandé !? 
Et recommandé n'est donc pas obligatoire ?
Mais plus loin c'est noté que "Dans le cas de prise de terre multiple, il est nécessaire de de les relier entre elles....."

Incompréhensible !? Alors obligatoire de relier mes deux terre ou pas ?

Merci ^^


Citer
pascallegoff
Messages: 509
02/07/2021 9:08  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre post sur notre forum d'échanges, il faut savoir en effet que dans le cas d’une même installation avec plusieurs bâtiments, l'interconnexion des prises de terre est recommandée, il faut comprendre obligatoire. La NFC 15 100 précise en 6.9.3 (Interconnexion des prises de terre) ce qui suit : Toutes les prises de terre d'un bâtiment (de protection, fonctionnelle et de paratonnerre) doivent être interconnectées pour éviter :

• un couplage de fait entre différentes prises de terre entraînant des remontées de potentiel non contrôlées sur les matériels ;

• des références de terre différentes pour des matériels interconnectés ;

• des risques de choc électrique, notamment dans le cas de surtensions d'origine atmosphérique

Bien à vous

L'Equipe Technique de l'Association Promotelec

.


RépondreCiter
astuces72
Messages: 5
02/07/2021 10:24  

@pascallegoff

Bonjour à vous,

Merci de cette précision, c'était un débat sur un autre forum, j'ai donc bien lu la norme et c'est donc une obligation.

Encore merci 🙂


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 509
02/07/2021 11:30  

Bonjour Monsieur,

Nous sommes la pour vous aider et vous apporter les précisions techniques et normatives utiles à l'application des normes en vigueur.