La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

valeur de la prise de terre  

 
 

Pascal Jenn
Rejoint : depuis 2 mois 
Messages: 1
26/09/2011 8:41  

quelle est la valeur minima acceptée pour la prise de terre


RépondreCiter
Aziz BENDOUMA
Rejoint : depuis 2 mois 
Messages: 315
26/09/2011 10:16  

Bonjour;

100ohm en habitation. si impossibilité d'atteindre cette valeur, des mesures spécifiques doivent être prises.

Cordialement.
Daniel.


RépondreCiter
Jean-Charles DOGUET
Rejoint : depuis 2 mois 
Messages: 148
06/10/2011 6:19  

Vous retrouverez çi-dessous, les diverses valeurs à respecter :

Dispositif différentiel à courant différentiel résiduel ou sensibilité du différentiel et la résistance maximale de terre :

500 mA : 100 ohms
300 mA : 167 ohms
100 mA : 500 ohms

Vous trouverez ces informations dans notre Mémento Locaux d'Habitation, ce Mémento traite de l'installation électrique réalisée conformément à la norme NFC 15-100 qui est d'application obligatoire pour toutes les installations électriques neuves ou existantes.

Nous vous invitons vivement à le commander sur notre site internet /

( http://librairie.promotelec-services.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm)

Pascal LE GOFF pour l'ASSOCIATION PROMOTELEC


RépondreCiter
  