La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Valeur  

 
 

Christian DAGUENEAU
Messages: 2
16/12/2016 8:02  

Quelle doit être la valeur maximum d'une prise de terre d'une maison d'habitation sans chauffage électrique.? Le piquet doit il être positionné dans un regard accessible ?


RépondreCiter
Jean-christian SUROWIEC
Messages: 238
20/12/2016 1:03  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre post, la résistance de la prise de terre doit être au plus égale à :

Pour un dispositif différentiel à courant différentiel 500 mA : 100 ohms

Pour un dispositif différentiel à courant différentiel 300 mA : 167 ohms

Pour un dispositif différentiel à courant différentiel 100 mA : 500 ohms

Notez bien que le piquet doit être accessible.

Vous retrouverez toutes ces informations dans 'L'Officiel de l'Électricité', le 1er ouvrage concernant les installations électriques des bâtiments d’habitation neufs que nous vous invitons à vous procurez.

Nous vous recommandons vivement de le commander sur notre site internet.

Notez bien que pour la réalisation des travaux, nous vous recommandons vivement de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

L'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  
En travaux