Bonjour,
Nous réalisons actuellement l'électricité de notre projet de construction (maison neuve). Nous avons pour des questions de praticité séparé les prises RJ45 dans le séjour. Hors après une vérification (un peu tardive 😴 ) de la norme, celle-ci précise que le séjour doit être équipé de 2 prises RJ45 juxtaposées.
Sachant que nous respectons le nombre de prise RJ45 dans l'ensemble de la maison, est-ce que la configuration sur la photo (lien plus bas) vous semble acceptable au sens de la norme (visite du Consuel) ou doit-on reprendre la configuration des prises sur cette partie?
Merci d'avance pour votre retour,
Cordialement
Lien vers la photo 🙂 Photo
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre intervention sur notre forum d'échange, la norme NF C 15-100 est très claire sur ce point en 8.3.2.10 : Installation des socles de prise de communication (en pièce jointe), elle précise que ces prises doivent être placées immédiatement l'une à côté de l'autre (définition de juxtaposer).
Bien à vous
L'Equipe technique de l'Association Promotelec