circuit de terre  

 
 

heraultHDS
Messages: 3
09/01/2022 10:03  

bonjour, actuellement je fait une mise en sécurité d'un logement ancien .Mon premier souci est la réalisation du circuit de terre car la prise de terre actuelle est en 6 mm2  et les piquets utilisés tiennent à peine dans le sol , il est vrai plutôt sec et sableux.

Ma première question , quelle profondeur minimale doit atteindre le piquet dans un sol comme celui ci?

 Si je n'arrive pas à l'atteindre , me suffira t'il d'ajouter et de relier plusieurs piquets ensemble?

Une autre possibilité s'offre peut être à moi. En fait ma prise de terre est en sous sol cave , mais à environ 15 m se trouve le jardin avec je pense( puisque j'ai pas testé) une vraie terre avec peu de cailloux .Du coup , je me demandais si je pouvais partir depuis ma barrette de coupure aval jusqu'à mon piquet dans le jardin avec ma câblette de 25 mm2 cuivre nu.  Est ce possible et la distance est elle acceptable ? Dois je enfouir la câblette sur tout ces 15 met  quelle profondeur minimale d'enfouissement serait nécessaire alors?

merci beaucoup pour les réponses très précises que vous nous apportez.

roddy


Citer
pascallegoff
Messages: 715
10/01/2022 12:06  

Bonjour Monsieur,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec.

En réponse à votre intervention sur notre forum d’échange, la profondeur d’enterrement du piquet doit être d’au moins 2 m afin de limiter l’augmentation de la résistance de la prise de terre dans le cas de gel ou de sécheresse du terrain. La résistance de la prise de terre peut être améliorée en reliant plusieurs piquets en parallèle, distants entre eux d’au moins leur longueur.

Bien à vous

L’Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
heraultHDS
Messages: 3
11/01/2022 10:39  

Bonjour, merci déjà pour votre réponse rapide et très claire.

toutefois que pouvez vous me conseiller sur la problématique d'aller chercher un meilleur sol d'enfouissement à 15 m de la sortie du tablee la baette de raccordement ru tableau

"Une autre possibilité s'offre peut être à moi. En fait ma prise de terre est en sous sol cave , mais à environ 15 m se trouve le jardin avec je pense( puisque j'ai pas testé) une vraie terre avec peu de cailloux .Du coup , je me demandais si je pouvais partir depuis ma barrette de coupure aval jusqu'à mon piquet dans le jardin avec ma câblette de 25 mm2 cuivre nu.  Est ce possible et la distance est elle acceptable ? Dois je enfouir la câblette sur tout ces 15 met  quelle profondeur minimale d'enfouissement serait nécessaire alors?"


RépondreCiter
heraultHDS
Messages: 3
11/01/2022 10:50  

Bonjour, merci donc pour votre réponse très rapide et clair

Toutefois que pouvez vous me conseiller suer l'autre problématique concernant le fait d'aller chercher à 15 m du tableau électrique un meilleur sol d'enfouissement pour le ou les piquets, dans le cas ou bien sûr je n'arriverais pas à atteindre les 2m .

 Est ce possible ? la distance est elle acceptable ou trop longue ? Puis je partir du tableau avec mon câble de terre en 16 mm2 protégé et le faire courir sur toute cette longueur jusqu'à ma barrette de coupure posée sur le mur extérieur de la cave?

merci encore pour l'attention que vous porterez à mon problème.

Au plaisir de vous lire

Roddy


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 715
11/01/2022 2:34  

@roddy

En réponse à votre nouvelle intervention, le prise de terre peut être réalisée en tranchées horizontales.
Les conducteurs (de 25 mm²) sont alors enterrés à environ 1 m de profondeur ; on veillera à ne pas remplir la tranchée avec des cailloux ou du mâchefer mais plutôt avec de la terre, afin d’améliorer la conductivité du terrain

Bien à vous

L’Equipe Technique de l'Association Promotelec