Bonjour Monsieur,
Merci de l'intérêt que vous portez à l'Association Promotelec.
En réponse à votre question, nous vous invitons à consulter le schéma joint à ce message, il représente un exemple de tableau de répartition. Pour une installation de 6kVA, 15/45 réglé à 30 mA nous recommandons de mettre en œuvre 2 63A et 1 40 A.
Bien à vous.
L'Equipe Technique de l'Association Promotelec
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre question, c'est la norme NF C 15-100 qui fait obligation de protéger par des dispositifs différentiels à haute sensibilité (≤ 30 mA) l’ensemble de l’installation électrique. La fonction de réenclenchement automatique n’est pas autorisée pour les DDR, quelle que soit leur sensibilité.
Bien à vous.
L'Equipe Technique de l'Association Promotelec