Bonjour,
Doit-on appliquer un facteur correctif pour minoré les rendements des VMC double flux ?
Doit-on se baser sur la liste Uniclima pour les VMC2F homologuées par Promotelec pour le label BBC ?
Merci


Citer
Anonyme
 Anonyme
Messages: 0
15/06/2010 2:06  

Comme spécifié dans notre dernier cahier des prescriptions techniques :

'Dans l’attente d’une généralisation de la norme NF VMC double flux, un PV d’essai justifiant de l’efficacité de l’échangeur > 85 % conformément à la NF EN 13141-7 est requis'.

Aucun facteur correctif n'est prévu pour minorer le rendement fournisseur s'il à atét testé selon la norme en vigueur.