Bonjour,
Je suis nouveau sur ce forum, je suis en train de faire construire ma maison et j'aurais besoin de votre aide.
Nous avons une petite SDB dans la suite parentale en forme rectangulaire (2.1 x 1.2m). A l'extrémité de ce rectangle on pense mettre une douche à l'italienne de 0.9x1.2m. Les électriciens nous ont indiqué que, sans receveur, il aura un problème lors du contrôle du consuel car il devrait utiliser le calcul de volume 1 en comptant 1.2m à partir du centre de la douche et/ou de l'origine de la douchette.
J'ai beaucoup cherché sur internet mais je n'arrive pas à avoir une réponse précise:
- Si je mets un receveur à carreler de plain pied de 0.9x1.2m et, qu'après carrelée, la douche sera au niveau du reste du sol de la SDB, est-ce que le volume 1 est calculé comme pour une douche avec receveur (volume 1 délimité à par la vertical du receveur de la douche) ?
- Si ce n'est pas le cas, comment faire la différence entre un "receveur" ou "bac à douche" qui permet de rentrer dans le cas de "volume 1 = volume au-dessous de la douche" (et pas dans le cas des 1.2m qui "prend beaucoup plus de place") ?
Je vous avoue que je suis un peu embête car, étant donné les très petites dimensions de la SDB, la règle de 1.2m interdit l'emplacement des prises dans presque toute la pièce (même avec une paroi qui ne me ferait gagner que quelques cms). J'aimerais bien garder cet aspect "carrelé" aussi sur la douche, si possible sans marche, mais je ne veux pas me faire avoir lors du contrôle du consuel.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
Rui
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre question, pour une douche sans receveur*, quelle que soit la pièce dans laquelle elle se trouve, le volume 1 est limité par la surface cylindrique à génératrice verticale de rayon 1,20 m et dont l’axe passe par le point de référence. Ce point de référence est, soit le centre de la douche, soit, dans le cas d’une douchette, le point de raccord à l’origine du flexible, soit, dans le cas d’une douche pluie, l’ensemble des points constituant le périmètre extérieur de la douche pluie.
Pour plus de facilité de compréhension, voir le schéma ci-joint à ce post.
* un receveur de douche est la partie basse de la douche, s’il est intégré au plancher de la salle de bain, il s’agit alors d'une douche à l'italienne, s’il comporte des côtés pour en délimiter la surface, alors il s’agit d’un bac à douche.
En conséquence, pour calculer le volume 1 de votre salle de bain, vous devez le faire en prenant en compte le type de receveur que vous avez choisi.
Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection l’Officiel de l’électricité.
Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :
Vous pouvez aussi vous procurez le zoom sur les salles de bain édité par Promotelec (disponible en téléchargement uniquement)
Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.
Bien à vous
Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec
Bonjour,
D'abord merci pour votre retour.
Vous indiquez "En conséquence, pour calculer le volume 1 de votre salle de bain, vous devez le faire en prenant en compte le type de receveur que vous avez choisi." Vous me donnez aussi la définition de receveur: "un receveur de douche est la partie basse de la douche, s’il est intégré au plancher de la salle de bain, il s’agit alors d'une douche à l'italienne, s’il comporte des côtés pour en délimiter la surface, alors il s’agit d’un bac à douche."
Effectivement cela est le point clé pour mon installation:
Nous avons coulé une chape de 7 cms de hauteur sur toute la maison, SDB compris, mais, dans la surface de la douche, nous n'avons pas coulé de chape. Nous avons donc un dénivelé de "- 7 cms" où nous pensons faire installer un receveur plat à carreler d'environ 4 ou 5 cms de hauteur et laisser donc une petite marche de 2 cms de dénivelé (rebord) pour délimiter la surface de la douche. Du coup l'eau ne pourrait pas s'écouler en dehors de la zone de la douche car elle se trouverait 2 cms plus basse que le reste de la SDB.
Est-ce qu'en faisant comme ça nous pouvons considérer que le volume 1 de notre douche se calcule à la vertical (sans utiliser la règle de 1.2m à partir du centre de la douche et/ou point de raccord de la douchette) ?
Merci encore pour votre aide.
Cordialement
Rui
Bonjour Monsieur,
En complément de réponse à notre précédente intervention, la configuration ne change pas, on est toujours le cas d’une douche à l’italienne et du mode de mesure relative à ce type de produit (rayon 1,20 m).
Bien à vous
Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec
Bonjour,
je me permets de rebondir sur le sujet.
Vous indiquez "le volume 1 est limité par la surface cylindrique à génératrice verticale de rayon 1,20 m". Est-ce que ce volume peut-être arrêté par une paroi de douche de 2,25m ou plus (verre de 8mm) ?
Si oui, dans le cas d'une paroi de 2m de haut, le volume 1 serait-il limité par la paroi jusqu'à 2m, puis par la distance de 1,20m au delà des 2m ? Si oui, de quelle manière se calculent les 1m20 ? A l'horizontal ?
Merci.
Cordialement,
Xavier PRINCET
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre question, le volume 1 peut être limité par une paroi, jointive au sol, fixe et pérenne, si cette hauteur de la paroi est supérieure ou égale à celle du volume concerné. Dans ce cas, le volume concerné s’étend en opérant un contournement horizontal de la paroi. En revanche, une paroi fixe et pérenne non jointive au sol ne limite pas le volume, et une paroi fixe et pérenne non jointive au mur limite le volume en tenant compte de la règle du contournement. Dans tous les autres cas, une paroi ne délimite pas le volume. Voir schéma en pièce jointe.
Bien à vous
Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec
Bonjour,
merci pour votre réponse.
La définition de "fixe et pérenne" est un peu floue. Dans le cas de ma paroi en verre, si elle est jointée et fixée au mur et au sol, alors est-elle considérée comme fixe et pérenne ?
Dans le cas d'une vitre de 2m, au dessus des 2m, mon volume est limité par les 1m20. Mais y'a-t-il une règle de contournement vertical ? Sachant que je dois partir de la douche pluie.
Mes questions viennent du fait que derrière ma paroi doit se trouver un sèche serviette.
J'aimerais vous transmettre un photo pour que vous visualisiez mieux mais je ne sais comment.
Cordialement,
Xavier PRINCET
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre question, les parois fixes et pérennes : sont des parois qui ne peuvent pas être démontées ou des parois « construites » c’est-à-dire des parois qui font partie intégrante de la salle de bains.
A titre d’exemples : une paroi en carreau de plâtre est une paroi pérenne, une paroi de douche en verre ou en plexiglas dès lors qu’elle est fixée solidement au mur est une paroi pérenne, une paroi constituée d’une vitre mobile n’est pas une paroi pérenne, une paroi de douche réalisée en « placo » est considérée comme une paroi pérenne. A contrario, les parois de douche vitrées amovibles, coulissantes ou battantes, sont considérées comme non fixes et non pérennes et ne peuvent à ce titre, délimiter les volumes. Par ailleurs, le volume 1 de la salle de bains est de 2.25 m, au-dessus de ces 2.25 m vous êtes hors volume, aucune contraintes au niveau de l’installation électrique. Voir illustration jointe.
Bien à vous
Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec
Bonjour,
je vous remercie pour ces précisions quant aux parois.
Concernant la hauteur du volume 1, ma question portait sur la zone située entre 2m et 2m25 dans le cas où je mettrais une paroi de 2m. Pouvez-vous m'indiquer comment se calculent les volumes dans ce cas ?
Dans le cas d'une vitre de 2m, au dessus des 2m, mon volume est limité par les 1m20. Mais y'a-t-il une règle de contournement vertical ? Sachant que je dois partir de la douche pluie.
Mes questions viennent du fait que derrière ma paroi doit se trouver un sèche serviette.
Merci.
Cordialement,
Xavier PRINCET
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre question, il n’y a pas de volume « intermédiaire », le volume 1 de la salle de bains est de 2.25 m, au-dessous vous dans le volume 1, au-dessus vous êtes hors volume. Le plan joint à notre message précédent illustre parfaitement les volumes de la salle de bains dans le cas d’une douche sans receveur ainsi que les règles du contournement horizontal.
Bien à vous
Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec
Bonjour
Je me permets de reposter sur ce sujet car je ne suis pas certain d'avoir bien compris
La méthode de limitation horizontale pour une douche à l'italienne est elle toujours applicable si la paroi > à 1m80 (ancien amendement) ou doit on considérer que si la cloison ou paroi < 2m25 alors le volume est à considérer à partir de l'axe de la douchette sur sa peine distance , c'est à dire 1m20 sans tenir compte de la paroi (qui font en général 2m de haut) et ce même si elle est jointive et solidement fixée ( dans les schémas nous sommes sur des cloisons > ou = à 2m25
Sur votre/vos schéma (s) nous ne voyons pas le principe de la cloison verticale < à 2m25 (ni dans le guide que j'ai acheté dans vos éditions "zoomsur_salle_de_bains-280319_protege" )
Merci
Cordialement
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre question, nous vous rappelons les volumes de sécurité de la salle de bains.
Ces volumes de sécurité sont à respecter scrupuleusement.
La norme NF C 15-100 précise en N 10.1.2.4 et N. 10.1.3.10 (Locaux contenant une baignoire ou une douche) ce qui suit :
Dans le cas d’une douche à l’italienne (c’est à dire sans receveur), le volume 0 est le volume limité :
Verticalement, pour une douche avec ou sans receveur, le volume 1 monte jusqu’à 2,25 m à partir du sol fini (ou du fond du receveur si celui-ci est au-dessus du sol fini). En présence d’une pomme fixe de hauteur supérieure à 2,25 m, le volume 1 monte jusqu’à cette pomme fixe.
Bien à vous
Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec
Veuillez Connexion ou Inscription
Pour faire vérifier votre installation électrique, contactez un professionnel parmi les partenaires de l'association Promotelec.
Fédération Nationale des
Professionnels Indépendants de
l’électricité et de l’électronique
Fédération Française des
entreprises de génie
électrique et énergétique
Fédération
interprofessionnelle
du diagnostic immobilier
Syndicat des Entreprises de Génie électrique et Climatique
Union nationale artisanale équipement électrique et électrodomotique
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Veuillez Connexion ou Inscription