La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

mise à la terre du cadre extérieur d'un coulissant  

 
 

maribambel
Messages: 1
21/11/2019 11:41  

Bonjour,

j'ai une baie vitrée coulissante en partie dans le volume 2 de ma salle d'eau.

l'électricien a mis le cadre intérieur à la terre mais pas l'extérieur car selon lui ce n'est pas exigible, hors le consuel a noté une irrégularité.

j'ai tenté de me tourner vers le consuel pour obtenir une réponse mais pas de retour et la contre visite est dans 6 jours, j'aimerais bien savoir quoi faire d'ici là...

dois-je réaliser la mise à la terre du cadre extérieur? et si oui comment sachant que la maison est bien évidemment terminée!

merci!


Citer
pascallegoff
Messages: 379
25/11/2019 11:03  

Bonjour,

En réponse à votre question, la norme NF C 15-100 précise en 10.1.2.4.2 que chaque local contenant une baignoire ou une douche doit comporter une liaison équipotentielle supplémentaire (LES). Cette liaison doit être réalisée pour l’ensemble du local et être assurée entre toutes les canalisations métalliques, les corps des appareils sanitaires lorsqu’ils sont métalliques, les armatures métalliques du sol, les autres éléments conducteurs accessibles, tels que les huisseries métalliques si elles peuvent se trouver en contact avec des éléments métalliques de la construction et tous les conducteurs de protection.
Comme il s’agit d’une exigence réglementaire, l’installateur se doit de l’installer lors des travaux qu’il réalise.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifélec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
christophe
Messages: 5
06/08/2020 9:52  

Bonjour,

Je suis en phase de construction d'une maison neuve avec piscine.

J'ai une baie coulissante en alu qui est à 2m20 de la piscine, dois-je faire une mise à la terre du cadre?

Cordialement,

merci!


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 379
06/08/2020 12:06  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre post, il faut savoir que tous les éléments conducteurs des volumes 0, 1 et 2 ( voir schémas joints ) doivent être reliés par des conducteurs d’équipotentialité, eux-mêmes reliés aux conducteurs de protection des masses des matériels situés dans ces volumes. Parmi les éléments à relier à la liaison équipotentielle supplémentaire, on peut citer :
• les armatures du sol si elles existent ;
• les conduits métalliques ;
• les charpentes métalliques accessibles ;
• les grilles d’amenée et de sortie d’eau et d’air (sauf si les canalisations correspondantes sont en matière isolante).

Les éléments suivants peuvent ne pas être à la liaison équipotentielle supplémentaire :
• les échelles des plongeoirs ;
• les échelles et barrières du bassin ;
• les tremplins.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs  » de la collection L’Officiel de l’électricité.
Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante : cliquez ici 
Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Bien à vous

L'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
christophe
Messages: 5
06/08/2020 12:46  

Bonjour,

Merci pour votre retour.

Sur le schéma que avez joins la piscine est posé sur le sol, pour une piscine enterrée cela s'applique aussi?

Cordialement,

Christophe.


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 379
06/08/2020 1:40  

Bonjour,

Le schéma pour une piscine enterrée.

Les règles demeurent identiques.

Bien à vous

L'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  
En travaux
Votre navigateur est obsolète

Pour accéder à ce site, vous devez mettre à jour votre navigateur

  
En travaux