La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Nourrisse d'eau en laiton et appareillage  

 
 

Nicolas.dut
Messages: 1
12/04/2019 9:08  

Bonjour,

Je souhaite savoir sur cette fameuse LES si je dois raccorder à la terre mes nourrisses d'eau qui se trouvent dans le placard de ma salle de bain (tuyau en multicouche)

De plus les appareillages électriques de mon installations sont deja connecté à la terre, comment techniquement en rajouter une?? 2 bornes et déjà 2 fils.


Citer
pascallegoff
Messages: 266
15/04/2019 4:50  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question, effectivement la NF C 15-100 précise en N 10.1.2.3 que chaque local contenant une baignoire ou une douche doit comporter une liaison équipotentielle supplémentaire dite aussi LES. Cette liaison doit être assurée entre toutes les canalisations métalliques, les corps des appareils sanitaires lorsqu’ils sont métalliques, les armatures métalliques du sol, etc.

La norme NF C 15-100 précise également qu’il n’est pas nécessaire de relier à cette liaison les éléments suivants :
• les radiateurs de chauffage, équipés ou non d’une résistance électrique, alimentés en eau chaude par des canalisations isolantes ;
les robinets, distributeurs, accessoires reliés à des canalisations en matériaux isolants ou composites à paroi externe isolante ;
• les porte-savons, porte-serviettes, grilles de ventilation, bondes, siphons métalliques, grilles d’évacuation métalliques, poignées de porte ;
• les châssis des fenêtres ou portes fenêtres, intégrés dans des structures isolantes ;
• les rails métalliques des faux plafonds, plafonds, cloisons composites.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’un des ouvrages de Promotelec intitulés «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » pour le neuf et « L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques bâtiments d'habitation existants » pour l’existant de la collection L’Officiel de l’électricité.

L'Officiel de l'Electricité Habitat Neuf

L'Officiel de l'Electricité Habitat Existant

Bien à vous
Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec