Question sur mise a la terre  

 
 

Guihéneuf
Messages: 3
11/05/2020 1:17  

Bonjour,

Nous sommes actuellement en cours de construction d'une maison neuve.
Étant électricien en industrie, je me suis réservé la partie électricité (entre autre).

La partie placo va se terminer, j'ai passé l'ensemble de mes gaines.
Je me pose cependant quelques questions :

1- J'ai deux salles de bain, pour chacune d'entre elle, pour la LES, j'ai récupéré la terre via le fil vert jaune d'un circuit prise (chambres et sdb) câblé en 2,5mm2.
Je me sert donc d'une ou plusieurs boitezms d'encastrement de prise (situées dans la sdb) pour aller vers baignoire, fenêtre et lumière avec un fils en 2,5mm2 sous gaine.
Ce n'est donc pas une ligne dédié à la LES qui part du tableau.
Pour la LES, est ce correct pour le passage du consuel?

2- Dans mes sdb, les carrés de mes portes sont en bois, je n'ai donc rien à connecter à la LES au niveau de portes, est ce correct ?

3- Toutes mes fenêtre sont aluminium, j'ai donc connecté mes fenêtres de sdb comme indiqué au point 1. En revanche, mes autres fenêtres (cuisine, chambre, etc) ne sont pas reliées à la terre. Est ce correct ?

4- Pour mes va et vient, je n'avais pas de fil violet pour le retour lampe, j'ai donc actuellement des fils rouge pour le retour lampe.
Pour une meilleure compréhensions, je pensais repérer ce fils rouge avec :
- soit un bout de gaine thermo au niveau des connexions
- soit du scotch d'électricien de couleurs au niveau des connexions
- soit donner un coup de marqueur au sur le fil au niveau des connexions.
Cela se fait il? Y a t il une solution meilleure que les autres.

En espérant que vous puissiez répondre à mes question, je vous remercie par avance.

Cordialement,
Simon


Citer
pascallegoff
Messages: 715
12/05/2020 4:33  
Bonjour Monsieur,
En réponse à vos nombreuses questions, nos réponses figurent en gras dans votre intervention.
Bien à vous
Pascal Le Goff de l’Equipe Technique de l’Association Promotelec
Bonjour,
Nous sommes actuellement en cours de construction d'une maison neuve.
Étant électricien en industrie, je me suis réservé la partie électricité (entre autre).
La partie placo va se terminer, j'ai passé l'ensemble de mes gaines.
Je me pose cependant quelques questions :
1- J'ai deux salles de bain, pour chacune d'entre elle, pour la LES, j'ai récupéré la terre via le fil vert jaune d'un circuit prise (chambres et sdb) câblé en 2,5mm2.
Je me sert donc d'une ou plusieurs boitezms d'encastrement de prise (situées dans la sdb) pour aller vers baignoire, fenêtre et lumière avec un fils en 2,5mm2 sous gaine.
Ce n'est donc pas une ligne dédié à la LES qui part du tableau.
Pour la LES, est ce correct pour le passage du consuel?
Chaque local contenant une baignoire ou une douche doit comporter une liaison équipotentielle supplémentaire ou LES. Cette liaison doit être réalisée pour l’ensemble du local. La norme NFC 15-100 recommande trois solutions pour la réaliser :
-              le raccordement direct au niveau d’un même tableau de distribution/répartition, le tableau étant jugé suffisamment proche du local contenant la baignoire ou la douche dans le cas des locaux d’habitation ;
-              le raccordement au niveau d’une boîte de connexion spécifique à l’ensemble des circuits concernés par le local, implantée à l’intérieur de celui-ci ou dans un local adjacent, sur une paroi commune. Cette boîte contient un bornier de raccordement
-              une solution mixte, combinaison des deux précédentes.
La solution que vous envisagez de mettre en œuvre n’est donc pas acceptée par le Consuel
2- Dans mes sdb, les carrés de mes portes sont en bois, je n'ai donc rien à connecter à la LES au niveau de portes, est ce correct ?
Non cela n’est pas nécessaire.

3- Toutes mes fenêtre sont aluminium, j'ai donc connecté mes fenêtres de sdb comme indiqué au point 1. En revanche, mes autres fenêtres (cuisine, chambre, etc) ne sont pas reliées à la terre. Est ce correct ?
La norme NF C 15-100, précise que tous les éléments métalliques de la salle de bains doivent être raccordés à la terre. Cela signifie que seules les menuiseries aluminium des salles de bains doivent être raccordées à la terre. Néanmoins, pour une sécurité optimale, il est recommandé que toutes les parties métalliques d'une maison soient raccordées à la liaison équipotentielle.

4- Pour mes va et vient, je n'avais pas de fil violet pour le retour lampe, j'ai donc actuellement des fils rouge pour le retour lampe.
Pour une meilleure compréhensions, je pensais repérer ce fils rouge avec :
- soit un bout de gaine thermo au niveau des connexions
- soit du scotch d'électricien de couleurs au niveau des connexions
- soit donner un coup de marqueur au sur le fil au niveau des connexions.
Cela se fait il? Y a t il une solution meilleure que les autres.
Cette disposition ne relève pas de la norme NF C 15-100 , nous ne pouvons que vous recommander de ne pas le mettre en œuvre et respecter les codes couleurs des câbles.Pour rappel, le neutre en bleu, le conducteur de protection en vert et jaune, les conducteurs de phase : toutes couleurs à l’exception du bleu clair, du bicolore vert-et-jaune, du vert et du jaune
En espérant que vous puissiez répondre à mes question, je vous remercie par avance.
Cordialement,
Simon

RépondreCiter
Guihéneuf
Messages: 3
12/05/2020 5:57  

Bonjour Pascalegoff,

Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.

Pour revenir à mon point n°1, si je tire un fils vert jaune 2,5 mm2 dédié à la LES du tableau à une prise située dans la salle de bain.

Je relierai donc ma LES sur le conducteur de protection en 2,5 mm2 du circuit prise. Je viendrai ensuite connecter mes différents circuits et fenetres sur le vert jaune de ce circuit prise dans la sdb.

Cela est il acceptable?

Merci d'avance.

Cordialement,

Simon


RépondreCiter
Guihéneuf
Messages: 3
12/05/2020 7:47  

Re bonjour,

En faisant des recherches, je me rends compte que ce sujet est un casse-tête pour pas mal de monde.

Pouvoir poser des questions à des gens ayant la connaissance exacte de la norme est donc très intéressant.

Pour illustrer mon installation actuelle, je vous invite à regarder le schéma inférieur intitulé "figure 10-1b exemple de liaison équipotentielle supplémentaire réalisée en bus" du lien suivant :

.html

Ce schéma reflète donc ce que jai réalisé actuellement (interconnexion des conducteurs de protection des circuits en bus. Cela est il correct ?

Sinon, est ce qu'il faut faire venir un conducteur de protection en 2,5mm2 du tableau dans la salle bain?

Merci d'avance.

Cordialement,

Simon


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 715
13/05/2020 11:09  
Bonjour Monsieur,

En réponse à votre nouvelle intervention, je vous confirme que la liaison équipotentielle supplémentaire doit être de 2,5 mm² et en cuivre. Votre installation est donc en conformité avec la norme NFC 15-100.
Vos questions sont nombreuses, aussi pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs  » de la collection L’Officiel de l’électricité.
Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante : cliquez ici 

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 715
13/05/2020 12:01  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre nouvelle intervention, dans notre précédente intervention nous vous précisions que la liaison équipotentielle supplémentaire doit être de 2,5 mm² et en cuivre. L’installation que vous souhaitez réaliser est donc en conformité avec la norme NFC 15-100. Notez bien que ce schéma figure également dans l’ouvrage que nous vous invitons à vous procurez.

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec