La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

alimentation electrique  

 
 

PMK
 PMK
Messages: 7
17/05/2018 11:30  

Bonjour;

 y-a-t-il une obligation a différencier les arrivée d'eau et d’électricité avec une certaine distance?

Celles-ci peuvent-elles arrivée dans les même pièce puis électricité et téléphone suivent encore sur 5m?

merci bien.


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 132
31/05/2018 11:01  

Bonjour PMK,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.

En ce qui concerne votre demande, il faut savoir que lorsque des canalisations électriques sont installées au voisinage de canalisations non électriques (eau, gaz…), elles doivent être disposées de telle sorte que toute intervention prévisible sur une canalisation ne risque pas d’endommager l’autre. Ceci peut être obtenu soit en maintenant un espace suffisant entre les canalisations (3 cm pour les croisements de canalisations), soit en disposant des écrans mécaniques ou thermiques.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifélec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
PMK
 PMK
Messages: 7
04/06/2018 10:54  

Bonjour Pascal;

Merci pour votre réponse.

Si je comprends bien votre réponse, les canalisations d'eau, d’électricité, et de téléphone peuvent arriver au même endroit, dans une buanderie puisque l'ETEL se situe à 5m, dans l'entrée de la maison et de l'arrivée principale, d'eau en prenant en compte cette distance de 3cm.

Merci bien.


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 132
05/06/2018 4:49  

Bonjour PMK,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette nouvelle intervention.
En ce qui concerne votre demande, c’est en effet ce qu’il faut comprendre dans notre intervention, les canalisations d'eau, d’électricité et de téléphone peuvent arriver au même endroit à la condition qu’elles soient séparées l’une de l’autre de 3 cm minimum.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons vivement à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.
Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Et pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifélec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
cbastien24
Messages: 1
06/11/2018 9:40  

Bonjour,

Après avoir pris contact avec le consuel, ils m'ont orienté vers vous car ils ne délivrent pas d'informations techniques.

Actuellement en cours de construction, je souhaiterais avoir confirmation que le câble d'alimentation que j'ai passé est bien suffisant.

En effet, j'ai passé du 35mm² alu pour une longueur de 33m, un compteur de 9 kVA/45A. Après avoir fait des recherches sur votre site, j'ai vu qu'on pouvait mettre du 16mm² cuivre jusqu'à 36m. Pour avoir la correspondance en alu on augmente à la section au dessus donc du 25mm² alu.

Etant donné que nous avons du 35mm², c'est donc bien dimensionné ? Mon raisonnement est-il bon ?

Merci d'avance pour votre réponse,

Cordialement,


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 132
06/11/2018 2:21  

Bonjour cbastien24,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.

En réponse à votre question, effectivement dans une installation électrique, l’éloignement entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition influe sur la section du câble à utiliser. La section des câbles entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition électrique dépend de la longueur du câble à mettre en place et de l’intensité maximale de réglage du disjoncteur.

Pour un disjoncteur de branchement calibré à 15/45 et pour une longueur de 33 mètres (votre cas), la section de câble à mettre en œuvre est de 35 mm². Avec cette section de câble, la longueur maximale est de 48 mètres. Par ailleurs et pour compléter votre recherche, nous vous renvoyons à la lecture de cet article rédigé par Promotelec (voir lien ci-dessous), il est illustré de nombreux tableaux qui répondront aussi à votre question.

Quelle section de câble ?

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifelec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  
En travaux
Votre navigateur est obsolète

Pour accéder à ce site, vous devez mettre à jour votre navigateur

  
En travaux