Câble alimentation compteur  

 
 

marlier
Messages: 1
30/04/2019 9:27  

Le disjoncteur de branchement 12kva 60 amp        Se trouve à 32m de mon tableau électrique principal celui-ci alimentant un tableau divisionnaire distant de 27m et un autre tableau à 25m ( petit appartement) quel section dois-je utiliser pour alimenter c tableaux quel section en câble? Merci de votre réponse 


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 191
30/04/2019 4:10  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question, la section du câble et la longueur maximale entre le tableau de répartition principal et le tableau de répartition divisionnaire sont de :

- 31 mètres maximum et la section du câble de 10 mm² si le disjoncteur est de 16 A.
- et de 50 mètres maximum et la section du câble de 16 mm² si le disjoncteur est de 16 A.
- et de 40 mètres maximum et la section du câble de 16 mm² si le disjoncteur est de 20 A.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifélec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec