Calcul section alimentation 100m  

 
 

BEX
 BEX
Messages: 1
13/09/2019 11:57  

Bonjour,

je dois calculer la section de câbles à installer entre le compteur ENEDIS et le tableau électrique distant de 100 mètres (Type 2)

Sachant que je souscris à un abonnement monophasé 6kVA (30A Max) mais qu’Enedis installe une puissance de 12kVA (60A Max)

Est-ce que je peux installer un câble d’alimentation cuivre d’une section de 2x35mm2 ?

Cordialement


Citer
pascallegoff
Messages: 266
16/09/2019 4:20  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question, pour alimenter le compteur Enedis et le tableau électrique avec une puissance de 12KVA et sur une longueur de 100 mètres, il vous faut un câble de 70mm², en effet, une section de câble de 35 mm² n’est pas suffisante, la longueur maximale autorisée pour cette section de câble est de 58 mètres.

En complément d’information, nous vous invitons à consulter la faq qui figure sur notre site internet.

FAQ section de câble

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifélec

Bien à vous
Pascal de l’Equipe technique de l’Association Promotelec