Chute de tension  

 
 

db
 db
Messages: 1
15/05/2020 5:28  

Bonjour,

A la lecture de votre livre "l'officiel de l’électricité Vol 1", il est noté dans l'encadré "Recommandation normative" :

Lorsque le disjoncteur de branchement est éloigné du tableau de répartition la valeur recommandée de la chute de tension entre ce disjoncteur de branchement et le tableau de répartition principal = 2 % si l'installation ne comporte pas de tableau divisionnaire ,1 pour 100 s'il installation comporte un tableau divisionnaire.Ainsi il restera environ 1 % pour les conducteurs entre le tableau de répartition et le point lumineux le plus éloigné (environ 50 mètres maximum du tableau)

Ma question est , comment calculer vous ces 50 mètres pour 1% de chute de tension ?

en vous remerciant,

Cordialement


Citer
pascallegoff
Messages: 400
25/05/2020 12:23  
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre demande, la formule de calcul qui permet de déterminer la section de câble nécessaire pour ne pas dépasser une chute de tension supérieure à 3 % se trouve à la page 210 de l’officiel de l’électricité – volume 1. Il s’agit de la formule de calcul ci-dessous ( voir pièce jointe) :
 
Par ailleurs, vous pouvez aussi pour calculer cette section de câble, utiliser l’application développée par Nexans (l’application Easycalc) (voir lien ci-dessous).
Notez bien que les recommandations de Promotelec sont toujours de faire appel à un installateur qualifié et compétent, en consultant le site de qualifélec par exemple.

Le site de Nexans pour l’application easycalc

Bien  à vous
Pascal LE GOFF de l’équipe technique de l’Association Promotelec