La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Tube pour passage cable 3G 2.5  

 
 

Derre
Messages: 1
19/03/2018 12:40  

Bonjour

La réglementation accepte le passage de cable 3G 2.5 dans des tubiros diam 16?

Car certains forums ça dit qu'il faut du diam 20

Merci pour votre reponse


Citer
DAVID S
Messages: 18
26/03/2018 11:21  

Bonjour Derre.

La réponse se trouve dans la norme NF C68-111 paragraphe 1.3.5. "Mise en œuvre des conducteurs et câbles dans les conduits et systèmes de conduits".

En ce qui concerne le passage de câbles, il est écrit:

"Il n'existe pas de règles particulières pour la mise en œuvre de câbles dans les systèmes de conduits ou de conduits-profilés.

Toutefois, dans les locaux d'habitation, les câbles de communication doivent emprunter des cheminements qui leur sont exclusivement réservés, d'une section minimales de 300mm², ou un conduit d'un diamètre extérieur minimal de 25mm."

Cordialement.


RépondreCiter
 Anonyme
Messages: 0
27/03/2018 12:21  

Bonjour Derrer,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.

En ce qui concerne votre demande, il faut savoir que l ’occupation d’un conduit ou d’un conduit-profilé n’est limitée au tiers de sa section intérieure que dans le cas de conducteurs isolés mis en œuvre après la pose des conduits.

Il n’existe plus de règles particulières pour la mise en œuvre des câbles dans les conduits ou systèmes de conduits-profilés.

Vous retrouverez toutes ces infos dans le document de Promotelec intitulé « Installations électriques des bâtiments d’habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité. Toutes ces informations y figurent.

Nous vous recommandons vivement de vous procurer cet ouvrage sur notre site internet :

L'Officiel de l'Electricité

Notez bien que pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifélec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec