La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Inter diff tetra  

 
 

yo740
Messages: 2
05/04/2019 9:13  

Bonjour,

Nous savons que la norme nous impose un maximum de 8 disjoncteurs derrière un inter diff mono.

Ma question, quant est il avec un inter diff tetra, dois ton respecter ce maximum de 8 ou pouvons nous allez jusqu'à 24 par exemple.

Merci


Citer
pascallegoff
Messages: 714
05/04/2019 3:07  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre intervention, les règles de mise en œuvre pour les installations électriques en monophasé sont les mêmes que pour les installations en triphasé. En conséquence, le nombre de disjoncteurs à mettre en place sous un inter différentiel triphasé est également limité à 8.

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec