Bonjour
Je dois intervenir sur une villa dans le cadre d'une mise en conformité ( sécurité ). Le réseaux électrique est a 90% constitué de conduit FRO ( Bergman ) avec à l'intérieur des fils tréssés ( tissus ou autre).
Par sécurité je préférerai tous les supprimer. Seulement, je préfère aussi être honnête avec mon client si il y a une autre possibilité..
Dans le guide, il est noté que seules les parties de ces conduits qui sont noyés ( murs , sol, plafond etc) sont réutilisables et seulement si l'on passe des câbles de type RO2V à l'interieur. Aucun autre fil du type HO7VR etc
J'aimerai, si possible, juste avoir une confirmation sur cette situation, ou si vous pouviez peut etre "m'aiguiller" ..
Merci d'avance
Roux.M
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre intervention, les conduits dits Bergmann posés en apparent sont considérés comme vétustes. En revanche, un conduit dit Bergmann noyé peut être conservé, à condition de contenir
des conducteurs isolés en matériau thermoplastique (PVC ou PR) et que le circuit soit protégé à son origine par un dispositif différentiel à haute sensibilité (≤ 30 mA).
Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé « L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques bâtiments d'habitation existants » de la collection L’Officiel de l’électricité.
Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante : Officiel existant
Bien à vous
L'Equipe technique de l'Association Promotelec
Bonsoir,
Merci pour votre réponse, qui me confirme bien que l'utilisation du câble unifilaire type H07VR ( thermoplastique PVC isolé) est bien autorisé et seulement dans les conduits actuellement noyés. Quant aux conduits qui sont apparents, ces derniers sont à remplacer par de nouveaux et conformes.
Merci beaucoup
Bien à vous,
Roux.M
Bonjour,
Je reviens vers vous, plusieurs discussion avec des artisans me laisse un doute.
Toujours dans ces conduits dit Bergmann , je peux utiliser du fil unifilaire de type H07VU sans gaine en plus type RO2V ?
Le fil unifilaire type HO7VU a une protection isolante en PVC , cela est-t-il suffisant ou dois je a tout pris passer seulement des câbles de type RO2V ?
Merci d'avance
Cordialement,
Veuillez Connexion ou Inscription
Pour faire vérifier votre installation électrique, contactez un professionnel parmi les partenaires de l'association Promotelec.
Fédération Nationale des
Professionnels Indépendants de
l’électricité et de l’électronique
Fédération Française des
entreprises de génie
électrique et énergétique
Fédération
interprofessionnelle
du diagnostic immobilier
Syndicat des Entreprises de Génie électrique et Climatique
Union nationale artisanale équipement électrique et électrodomotique
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Veuillez Connexion ou Inscription