La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Coffret de communication  

 
 

PMK
 PMK
Messages: 7
18/09/2018 11:18  

Bonjour à tous;

le coffret de communication peut-il être remplacé par une baie de serveur rackable, comprenant l'ensemble des éléments (DTI, filtre maitre... baie de brassage)?

Doit-il être situé a proximité de la GTL?

Peut-il être installé de l'autre coté de la cloison de la GTL?

Merci beaucoup


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 132
24/09/2018 11:08  

Bonjour PMK,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.

En réponse à votre question, la norme NFC 15-100 précise en N 10.1.4.2 (Gaine technique logement (GTL ), « la GTL regroupe en un seul emplacement tous les arrivées et départs des installations d’énergie et de communication. Elle vise à rendre les extensions des installations aussi aisées que possible et à faciliter les interventions en sécurité. ». Elle précise par ailleurs que le tableau de communication sert à :
• recevoir le point de livraison des opérateurs de télécommunications – appelé dispositif de terminaison intérieur (DTI) ;
• centraliser sur un panneau dit « de brassage » les extrémités des câbles reliés aux prises de communication réparties dans le logement ;
• distribuer les signaux de données, téléphonie, radio et télévision vers les prises de communication réparties dans le logement et qui sont chacune directement raccordées au tableau de communication. De plus, sont regroupés dans ce tableau :
• un bandeau de brassage équipé de 4 socles RJ45 ;
• les dispositifs de terminaison adaptés aux adductions (DTIo et/ou DTI RJ45) ;
• un dispositif d’adaptation/répartition des services de communication audiovisuelle,
• un dispositif de mise à la terre ;
• un répartiteur téléphonique RJ45 si nécessaire.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifelec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
laurent
Messages: 2
26/09/2018 3:11  

Bonjour et merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.

Je suis en conflit avec mon constructeur qui (de mon point de vue) ne veut pas appliquer le titre 11 de la norme C15-100 concernant le circuit de communication. J'ai beau lui mettre les documents sous le nez mais il ne veut pas entendre raison.

Il considère qu'il "n'est pas obligé de faire la distribution du réseau" et qu'il n'est pas non plus obligé de poser un DTI (ou DTIo) dans le GTL. J'ai appelé deux électriciens qui m'ont confirmé ce que je comprends de la norme. J'ai appelé le CONSUEL qui refuse de m'aider.

Merci de me dire comment je peux faire appliquer cette norme au constructeur (aujourd'hui les RJ45 ne sont câblés uniquement pour le téléphone).

J'ai demandé de rempalcer le câble TEL par un câble réseau entre le GTL (ou ce trouvera ma box) et le salon. Il me facture cette seule modification 110€ (changement de câble pour un Cat 6 avec une seule prise RJ45 derrière la TV.

Merci de vos conseils.

Laurent


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 132
03/10/2018 2:31  

Bonjour Laurent,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.

En réponse à votre question, depuis le 1er septembre 2016, l’arrêté du 22 octobre 1969 est abrogé. Pour les permis de construire déposés à compter de cette date, l’arrêté du 3 août 2016 modifiant celui du 16 décembre 2011 relatif à l’application de l’article R. 111-14 du Code de la construction et de l’habitation fixe, notamment son article 3 et son annexe II, les exigences techniques pour un réseau de communication minimal dans chaque logement sont les suivantes :
• le câblage résidentiel est un élément structurel du bâtiment au même titre que le réseau électrique ou le réseau d’eau ;
• imposer un seul point d’entrée des réseaux, grâce au tableau de communication (TC) placé dans la gaine technique logement (GTL) et centralisant les signaux ;
• distribuer les signaux dans les pièces de manière flexible en fonction des besoins du client final, grâce au brassage au niveau du TC et aux prises de communication universelles de type RJ45 ; cette distribution s’effectue grâce à un réseau unique de communication à paires torsadées.
Pour rappel, depuis le 1er août 2010, la norme NF C 15-100 n’exige plus de mettre en œuvre une prise de communication de type RJ45 dans la cuisine.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifelec

Bien à vous
Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
laurent
Messages: 2
03/10/2018 6:45  

Merci Pascal Legof pour cette réponse rapide.

J’ai en parallèle contacté Qualifelec qui m’a conseillé d’envoyer dans un premier temps un courrier en AR au constructeur. Une fois cela fait, il faut que je demande le nom du médiateur de ce même constructeur afin d’essayer de faire respecter cette norme.

J’ai devancé votre conseil en achetant « L’officiel de l’electricite » qui, cela fait, m’a bien aidé lorsque je suis allé voir mon conducteur de travaux pour lui expliqué une troisième fois ma vision des choses.

 

J’attends un rdv avec ses responsables.

Merci encore pour votre aide. Cordialement.

laurent


RépondreCiter
  
En travaux
Votre navigateur est obsolète

Pour accéder à ce site, vous devez mettre à jour votre navigateur

  
En travaux