Intervenant essentiellement dans l'habitation, j'aurais une question sur la protection différentielle de l'éclairage dans les établissements recevants du public.
On voit souvent des DDR 300 mA, mais dans les différents ouvrages et normes en ma possession je n'ai pas trouvé de texte y faisant clairement allusion, où pourrais-je trouver des renseignement précis.


Citer
DAVID S
Messages: 18
15/03/2017 10:32  

Hormis dans les locaux d'habitations où l'on exige une protection DDR à 30mA pour tout les circuits, le calibre des DDR en ERP et ERT repose sur le schéma de liaison à la terre du neutre. En régime TT, la protection contre les contacts indirects est assurée par l'association: mise à la terre des masses ET protection différentielle. Le calibre du DDR dépend de la valeur Ra de la prise de terre et de la tension limite de contact qui dans le cas le plus général doit être inférieure à 50V (dans les locaux humides 25V). Ainsi la relation suivante doit toujours être vérifiée:
U(L)


RépondreCiter
DAVID S
Messages: 18
15/03/2017 10:35  

U(L) inférieur à Iddr x Ra


RépondreCiter
  