Protection d'un circuit d'éclairage TBT  

 
 

Alain Lamé
Messages: 3
24/10/2008 2:10  

Si dans une installation, vous vous retrouvez avec un ensemble de spots TBT avec des lampes de 50 W, que ces lampes sont sur un même allumage et que l'ensemble dépasse 300 VA ; doit-on faire la protection comme on le fait avec du plancher chauffant ?
C'est à dire relayer et faire la protection sur le circuit de puissance par tranche de 300 VA ?
Si 500 VA : 2 CIRCUITS
Si 800 VA : 3 CIRCUITS
Merci,
Cordialement,
Alain


Citer
Aziz BENDOUMA
Messages: 292
24/10/2008 2:10  

Il faut également faire attention à ne pas dépasser les 3% de chute de tension depuis le disjoncteur de branchement.


RépondreCiter
Aziz BENDOUMA
Messages: 292
24/10/2008 2:10  

Bonsoir;

Il n'existe à ma connaissance pas de limite au niveau des interrupteurs dans la mesure où vous respectez leurs caractéristiques. Un interrupteur de 10 A peut supporter cette intensité pour des charges résistives, par contre, beaucoup moins lorsqu'il y a des ballasts ferromagnétiques.

Il faut donc regarder au niveaux des caractéristiques des interrupteurs.

Cordialement.

Daniel.


RépondreCiter
Alain Lamé
Messages: 22
26/10/2008 1:10  

Si je fait du relayage, l'intensité passera par les contacts du relais qui sera choisi en fonction de la puissance installée, ce qui fait que les inters de commandes ne risquent pas d'échauffements au niveau des contacts.

cordialement

Alain