La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Rénovation totale - RJ45 obligatoire  

 
 

Gabriel
Messages: 2
27/03/2018 12:53  

Bonjour,

Je dois réaliser la rénovation totale d'un appartement en habitat collectif. L'installation devra être conforme aux normes en vigueur (passage du Consuel).

Le client ne veut pas de réseau de communication (pas de prises RJ45).

En cas de demande expresse du client, est-il possible d'obtenir une attestation du CONSUEL, sans la présence d'un tableau de communication et de prises de communication?


Citer
 Anonyme
Messages: 0
05/04/2018 9:18  

Bonjour Gabriel,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.

En ce qui concerne votre demande relative à la mise en place obligatoire ou pas de prises RJ45, il faut savoir que la norme NF C 15-100 s’applique en totalité dans le cas de la rénovation complète de l’installation électrique du logement.

Pour rappel, depuis le 1er aout 2010, la norme NF C 15-100 n’exige plus de mettre en œuvre une prise de communication de type RJ45 dans la cuisine.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’arrêté du 3 août 2016 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation en cliquant sur le lien suivant :

Légifrance

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurez le document de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs  » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous procurer cet ouvrage sur notre site internet à l’adresse suivante :

Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifélec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
Bresgo
Messages: 2
27/11/2019 2:34  

Bonjour,

Je suis dans le même cas ou je dois faire une réalisation complète et la cliente souhaite que deux prises réseau pour un T6. Il y aura un passage de consuel, sera t'il validé quand même ?

Merci


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 267
28/11/2019 12:14  

Bonjour ,

En réponse à votre question, le nombre total minimum de socles de prises RJ45 est de 4 pour les T3 au plus. Ces 2 socles de prises RJ45 doivent être placées dans le séjour ou le salon et un socle de prise RJ45 dans 2 autres pièces.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.
Qualifelec : http://www.qualifelec.fr/

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  
En travaux