Bonjour,
La norme impose pour une grande maison 4 RJ45 dont 2 dans le séjour.
Nous trouvons que la RJ 45 ne sert pas dans une maison à part dans le salon car tout se fait aujourd'hui en WIFI.
Notre électricien nous informe qu'il en faut dans toutes les pièces. Quand je lis la norme NFC 15-100, ce n'est pas le cas pour une maison de 200m² avec 4 chambres.
Pour être conforme à la norme, est-ce que cette configuration passe pour le consuel ?
2 RJ45 juxtaposées dans le séjour
1 RJ 45 par niveau (1 RDC + 2 étages) servant de communication pour le plancher chauffant donc la prise se trouvera dans un placard dans une salle de bain, ou palier ou dans un coffret. Où elles doivent être dans une pièce de vie ? Palier, est-ce compris comme une pièce pour la norme ?
Cordialement.
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre intervention sur notre forum d'échanges, le quantitatif minimal de prises de type RJ45 est précisé dans le tableau joint, il est établi en fonction de la superficie du logement. Selon les besoins, il peut être opportun de mettre en œuvre davantage de socles de prise de communication. En complément du câblage à paires torsadées, un câblage de type coaxial peut tout à fait être installé, sur demande du client, par exemple.
Bien à vous
L'Equipe technique de l'Association Promotelec
Veuillez Connexion ou Inscription
Pour faire vérifier votre installation électrique, contactez un professionnel parmi les partenaires de l'association Promotelec.
Fédération Nationale des
Professionnels Indépendants de
l’électricité et de l’électronique
Fédération Française des
entreprises de génie
électrique et énergétique
Fédération
interprofessionnelle
du diagnostic immobilier
Syndicat des Entreprises de Génie électrique et Climatique
Union nationale artisanale équipement électrique et électrodomotique
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Veuillez Connexion ou Inscription