La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Sections des conducteurs et calibres des protections dans l'industrie  

 
 

Chantal Bapst
Messages: 9
13/10/2009 2:10  

Dans la norme NF C 15-100, la section des conducteurs et leur protection sont précisés dans le chapitre locaux d'habitation 7-771.

J'aimerais savoir ce qu'il en est dans l'industrie : est-il possible de protéger des conducteurs de section 1.5 mm² avec un disjoncteur de calibre 16 A ou dois-je augmenter la section ?


Citer
Aziz BENDOUMA
Messages: 292
13/10/2009 2:10  

Bonsoir;

un disjoncteur de 16A oeut très bien protéger un circuits en 1,5mm, mais plusieurs paramètres sont à vérifier tel que le mode de pose, la température ambiante, le groupement de circuit, la longueur du circuit, la chute de tension à respecter celons la nature du circuit ect...Voir la NFC 15-105, ou les ouvrages de Promotelec.

Cordialement.
Daniel.


RépondreCiter
Chantal Bapst
Messages: 9
14/10/2009 2:10  

merci beaucoup,


RépondreCiter
Alain Lamé
Messages: 22
18/10/2009 2:10  

Attention; en industriel,la valeur de la protection doit être adaptée au récepteur à protéger,en pas forcement à la section du circuit filaire,il va de soit que ce circuit doit être conforme aux normes

cordialement
Alain