La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

cablale de sevitudes en cable ro2v  

 
 

Anonyme
 Anonyme
Messages: 0
08/03/2012 12:24  

Bonjour
suite a 1 diagnostique d'une installation éléctrique le diagnostiqueur relève l'anomalie suivante 'protection des conducteurs: absence de protection mécanique des cables d'alimentation de coffrets de prises dans 1 garage' or ceux ci sont des cables ro2v et sur votre site vous dites dans un article dans la rubrique 'diagnostic' que l'isolant de ces cables ne justifie pas d'une protection mécanique ;existe t'il un texte officiel
merci


RépondreCiter
Anonyme
 Anonyme
Messages: 0
09/03/2012 11:40  

La norme NFC 15-520 est le document de référence en ce qui concerne les canalisations, les modes de pose, les connexions des câbles.

Cette norme précise, les câbles rigides U 1000 R2V, FR-N 05 VV-U ou R, ou souples H 07 RNF, H 05 RNF ou H 05 VV-F pour montage en apparent, dans les vides de construction, moulures, plinthes ou conduits.

Cette norme NFC 15-520 est disponible à la vente, auprès de Promotelec.
.
Nous vous invitons vivement à la commander sur notre site internet /
( http://librairie.promotelec-services.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm)
L'EQUIPE TECHNIQUE DE L'ASSOCIATION PROMOTELEC

Pascal LE GOFF
Pour l'Association Promotelec
Pôle Expertise Technique et Marketing


RépondreCiter
  