fleury christian
Messages: 1
01/03/2019 10:48  

Le syndic de notre immeuble prévoit l'installation dans les couloirs des 6 étages  d'un faux plafond qui cacherait les tuyaux de gaz alimentant les appartements et où passerait un système d'allumage automatique des lumières; les tuyaux de gaz partent à chaque étage d'un local fermé par une porte où se trouvent les compteurs de gaz et d'électricité .

Dans l'espace confiné d'un couloir, peut-on associer dans un faux plafond gaz et électricité ? puisqu'à chaque passage de personnes il y aura allumage des lumières et en cas de fuite de gaz, malgré la pose de parties grillagées du faux plafond, le gaz risque de s'accumuler.

GRDF n'a pas la réponse et m'a conseillé de m'adresser à vous.

Avec mes remerciements pour votre aide,

Cordialement

Christian Fleury


Citer
pascallegoff
Messages: 258
05/03/2019 12:19  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre intervention, une canalisation de gaz peut effectivement emprunter l’intervalle entre le plafond et le faux plafond dans un parcours horizontal et /ou vertical si les conditions suivantes sont respectées :

- la canalisation de gaz est distante d’au moins 3 cm de toutes les autres canalisations (eau, hydrocarbure, air comprimé, vapeur, etc.). Cette distance est réduite à 1 cm aux croisements ;

- la tuyauterie est visitable sur son parcours à l’aide de dalles, de panneaux amovibles etc.;

- si canalisation traverse un plafond, elle doit être protégée par un fourreau ;

- le faux plafond doit comporter sa propre ventilation ;

- et enfin, la canalisation ne doit pas comportée de raccords mécaniques.

Ces informations sont extraites du NF DTU 61.1 – rubrique 5.3.3.1.2.6 les conditions de passage d’une canalisation en faux plafond

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec