Question bâtiment d'élevage couleur fourreau d'accès  

 
 

pat73
Messages: 2
22/10/2018 10:16  

Bonjour,

Je construis un bâtiment agricole d'élevage, il y a environ plus de 100m entre le coffret EDF et mon tableau à l'intérieur du bâtiment.

Pour les fouilles enterrées je pensais donc mettre le fourreau rouge sur cette distance jusqu'à l'arrivée au tableau à l'intérieur du bâtiment (pas de passage en plafond, pas de vide sanitaire)...pouvez vous me confirmer qu'il n'est pas utile de mettre le fourreau noir? Un collègue me dit que le consuel risque de refuser s'il n'y a pas ce fourreau noir. Je ne trouve rien par rapport à cela dans la norme NF C 15-100 non plus.

Par ailleurs en plus de cette norme existe t il quelque chose de particulier pour les bâtiments d'élevage ?

Et dernière question pouvez vous me préciser "l'espace de travail" obligatoire a laisser autour du tableau électrique ?

Bien cordialement

Bonne journée

 


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 132
23/10/2018 12:10  

Bonjour pat73,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.

En réponse à votre question, pour respecter les normes d'enfouissement des canalisations et gaines d'eau potable, gaz combustibles ou hydrocarbures, d'assainissement, des câbles de réseaux électriques ou de fourreaux de télécommunications, il est obligatoire de placer des dispositifs de signalisation (grillage en plastique) dont les couleurs sont conventionnelles. Ces couleurs sont les mêmes que celles des gaines.

Ces couleurs sont :

- Bleu : pour l'eau potable distribution et transport,
- Jaune : pour les gaz combustibles de distribution et de transport, y compris les hydrocarbures liquides ou liquéfiés,
- Marron : pour l'assainissement,
- Rouge : pour les réseaux électriques BT et HT (basse tension et haute tension),
- Vert : pour les gaines de télécommunication et vidéo

Vous le noterez vous-même, il n’est fait aucune référence à la couleur noire.

Par ailleurs, la partie 7-705 de la norme NF C 15-100 traite des installations électriques dans les établissements agricoles, elle ne précise rien quant au périmètre à respecter devant les appareillages électriques (compteur, disjoncteur, tableau).

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifelec

Bien à vous
Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


pat73 aime
RépondreCiter
pat73
Messages: 2
02/11/2018 6:07  

Merci beaucoup de votre retour. 

J'espère que le contrôleur du consuel sera de votre avis  

 


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 132
05/11/2018 2:45  

Bonjour Pat73,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette nouvelle intervention.

En réponse à votre question et en complément de notre réponse précédente, nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant :

Normes enfouissement des réseaux (eau, gaz, électricité)

Cet article précise les normes et distances d'enfouissement à respecter pour les canalisations enterrées d'eau, de gaz, de téléphone, câbles électriques, réseaux d'électricité pour une installation privée ou publique.

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  