Bonjour,
Dans ma nouvelle construction, j'ai utilisé des cheminements en fil d'acier galvanisé et inox (Cablofil) pour passer mes gaines préfilées.
Dois-je relier les Cablofils à la terre malgré la double isolation offerte par les gaines préfilées ?
Si oui, qu’elle est la technique conseillée pour la mise à la terre ?
Par avance, je vous remercie pour votre aide.
Bonjour Monsieur,
Merci de l'intérêt que vous portez au forum de l'Association Promotelec.
En réponse à votre question, il faut savoir que lorsque les câbles mis en œuvre ne sont pas équivalents à la classe II, les parties métalliques accessibles des chemins de câbles et tablettes doivent être mises à la terre par un conducteur de protection en cuivre nu circulant sur ces chemins de câbles ou tablettes. Sa section doit être égale à la plus grande section du conducteur de protection mis en œuvre dans les canalisations concernées, avec un maximum de 25 mm² et un minimum de 4 mm². Ce conducteur en cuivre nu doit être connecté tous les 15 m environ aux chemins de câbles et tablettes.
Bien à vous
Equipe technique de l'Association Promotelec
Veuillez Connexion ou Inscription
Pour faire vérifier votre installation électrique, contactez un professionnel parmi les partenaires de l'association Promotelec.
Fédération Nationale des
Professionnels Indépendants de
l’électricité et de l’électronique
Fédération Française des
entreprises de génie
électrique et énergétique
Fédération
interprofessionnelle
du diagnostic immobilier
Syndicat des Entreprises de Génie électrique et Climatique
Union nationale artisanale équipement électrique et électrodomotique
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Veuillez Connexion ou Inscription