Bonjour,

Je dois intervenir sur une maison de village. Un seul logement/ compteur actuellement. Les vendeurs ont fait en sorte de diviser en trois ce logement. J'interviens donc pour valider la conformité, et pour faire  demande de creation de comptage des deux nouveaux logement avant la venue de Consuel.

Un électricien a effectué les travaux de "séparation" mais concernant la L.E.S et la LEP j'ai un sérieux doute, que je n'arrive pas a lever malgré les guides.

Actuellement, dans une des salles de bain, chaque appareillages ( Eclairage/Prise/ radiateur ) a son fil de terre. Aucun partie métallique à isoler dans cette salle de bain ( aucune huisserie, ni tuyauterie (P.E.R.), ni bac acier ou autre)

Ma première question:

Est ce que je dois malgré tout, tirer un fil de terre supplémentaire en 2,5 ( L.E.S) de mon tableau électrique vers une boite de dérivation et rajouter un fil de terre a chaque appareillage de la salle de bain, en plus des fil de protection déja en place et les raccorder dans cette boite "L.E.S" ?

Ensuite, pour la LEP

Les electriciens qui ont réalisés la prise de terre du batiment ont planté un piquet dans la cave.  Le probleme c'est que de cette prise de terre, un seul cable (16mm2) part vers le premier tableau, pour ensuite etre ponté du premier tableau, au second et du second au troisieme. Donc aucune connexion "individuelle"par logement.

Habituellement, lorsque je fais moi meme les travaux, je pars de la prise de terre vers un barrette de coupure puis répartiteur de terre. Et de ce répartiteur de terre je pars avec un fil de protection pour chaque logement .

Ma deuxieme question :

Est ce que cette LEP qui est pontée de tableau en tableau peut etre accepté lors du controle de Consuel malgré tout, ou faut il que je prévois de refaire complètement cette partie la pour etre en conformité.

Je vous remercie d'avance pour votre validation ou non, et votre temps.

Cordialement,


Citer
pascallegoff
Messages: 654
15/09/2022 11:33  

Bonjour Monsieur,

Merci de l’intérêt que vous portez à l’association Promotelec.

En réponse à vos nombreuses questions, nos réponses en gras et souligné dans votre message

Bien à vous

Equipe Technique de l'Association Promotelec

Bonjour,

Je dois intervenir sur une maison de village. Un seul logement/ compteur actuellement. Les vendeurs ont fait en sorte de diviser en trois ce logement. J'interviens donc pour valider la conformité, et pour faire  demande de creation de comptage des deux nouveaux logement avant la venue de Consuel.

Un électricien a effectué les travaux de "séparation" mais concernant la L.E.S et la LEP j'ai un sérieux doute, que je n'arrive pas a lever malgré les guides.

Actuellement, dans une des salles de bain, chaque appareillages ( Eclairage/Prise/ radiateur ) a son fil de terre. Aucun partie métallique à isoler dans cette salle de bain ( aucune huisserie, ni tuyauterie (P.E.R.), ni bac acier ou autre)

Ma première question:

Est ce que je dois malgré tout, tirer un fil de terre supplémentaire en 2,5 ( L.E.S) de mon tableau électrique vers une boite de dérivation et rajouter un fil de terre a chaque appareillage de la salle de bain, en plus des fil de protection déja en place et les raccorder dans cette boite "L.E.S" ?

Oui, il faut procéder ainsi. Un câble de terre en attente dans une boite de connexion afin de tirer la terre dans la salle de bains au cas où des éléments métalliques seraient ajoutés.

Ensuite, pour la LEP

Les electriciens qui ont réalisés la prise de terre du batiment ont planté un piquet dans la cave.  Le probleme c'est que de cette prise de terre, un seul cable (16mm2) part vers le premier tableau, pour ensuite etre ponté du premier tableau, au second et du second au troisieme. Donc aucune connexion "individuelle"par logement.

Toutes les prises de terre d’un même bâtiment doivent être interconnectées (mise à la terre des masses basse tension, terre fonctionnelle, terre de paratonnerre)

Habituellement, lorsque je fais moi meme les travaux, je pars de la prise de terre vers un barrette de coupure puis répartiteur de terre. Et de ce répartiteur de terre je pars avec un fil de protection pour chaque logement .

Ma deuxieme question :

Est ce que cette LEP qui est pontée de tableau en tableau peut etre accepté lors du controle de Consuel malgré tout, ou faut il que je prévois de refaire complètement cette partie la pour etre en conformité.

Voir réponse au-dessus

Je vous remercie d'avance pour votre validation ou non, et votre temps.

Cordialement,


RépondreCiter
Marvin.R
Messages: 14
16/09/2022 11:22  

Bonjour,

Je vous remercie pour votre réponse.

Donc pour la première question, je peux tirer un fil tableau electrique en 2,5mm2 et l'amener au dessus de la salle de bain dans les combles ( accesible) et le laisser en attente dans une boite sans à avoir, a le ramener dans chaque prises, eclairages etc

C'est bien ça ?

Et pour la seconde question, en soit, vu que le fil de terre est connecté d'un logement à l'autre, toutes les terres du batiment sont donc interconnectés. Je peux laisser l'installation tel quel est etre en conformité malgré tout.

C'est bien ça ?

Merci encore

Cordialement,


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 654
19/09/2022 11:14  

Bonjour Monsieur,

Merci de l’intérêt que vous portez à l’association Promotelec.

Toutes les réponses à vos questions sont dans notre message en réponse au vôtre. Comprenons nous bien, les terres d'une même installation. Par les terres de différentes installations.

Bien à vous

Equipe Technique de l'association Promotelec