Bonjour Monsieur,
Merci de l'intérêt que vous portez à l'Association Promotelec.
En réponse à votre question, il n'est pas nécessaire de relier à la liaison équipotentielle supplémentaire des
éléments conducteurs de petites dimensions qui ne présentent aucun risque d’être portés à un potentiel dangereux. Installations électriques des parties privatives.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de relier à la liaison équipotentielle supplémentaire :
• les radiateurs de chauffage, équipés ou non d’une résistance électrique, alimentés en eau chaude par des canalisations isolantes ;
• les robinets, distributeurs, accessoires reliés à des canalisations en matériaux isolants ou composites à paroi externe isolante ;
• les porte-savons, porte-serviettes, grilles de ventilation, bondes, siphons métalliques, grilles d’évacuation métalliques, poignées de porte ;
• les châssis des fenêtres ou portes-fenêtres, intégrés dans des structures isolantes ;
• les rails métalliques des faux plafonds, plafonds, cloisons composites.
Bien à vous
l'Equipe Technique de l'Association Promotelec
Merci beaucoup pour votre réponse mais la partie alu des fenêtre alu-bois n'est pas dans une structure isolée. Elle est en contact avec la maçonnerie. Toute la partie qui se trouve à l'intérieur de la maison est en bois. Toute la partie extérieure est en alu. On ne peut toucher cette dernière qu'en ouvrant la fenêtre.
Bonjour Monsieur,
Merci de l'intérêt que vous portez de nouveau à l'Association Promotelec.
En réponse à votre nouvelle intervention, il n’est donc pas nécessaire de les relier à la liaison équipotentielle supplémentaire sauf si elle sont en contact avec des éléments métalliques de la construction.
Equipe Technique de l'Association Promotelec
Bonjour,
Je me permets cette intrusion dans la discussion car j'ai pratiquement la même question, mais avec 3 baies Aluminium (chassis et ouvrants) sur mon bâtiment dans le salon et salle à manger, aucune d'elle n'est dans une pièce d'eau ou proche d'une piscine. Dois-je néanmoins relier ces baies à la LES ?
Dans le même ordre d'idées, ayant lu attentivement votre explication ci dessus, toute ma plomberie est en PER, donc matériau isolant, mais les nourrices de distribution sont en cuivre. Doivent elles être reliées à la LES ?
Merci d'avance.
Philippe
Bonjour Monsieur,
Merci de l'intérêt que vous portez de nouveau à l'Association Promotelec.
Nous vous renvoyons à la réponse que nous avons faite dans un précédent échange. Il n’est pas nécessaire de les relier à la liaison équipotentielle supplémentaire sauf si elles (baies alu) sont en contact avec des éléments métalliques de la construction.
En ce qui concerne les nourrices de distribution, les accessoires reliés à des canalisations en matériaux
isolants ou composites à paroi externe isolante ne sont pas à mettre à la terre.
Equipe Technique de l'Association Promotelec
Veuillez Connexion ou Inscription
Pour faire vérifier votre installation électrique, contactez un professionnel parmi les partenaires de l'association Promotelec.
Fédération Nationale des
Professionnels Indépendants de
l’électricité et de l’électronique
Fédération Française des
entreprises de génie
électrique et énergétique
Fédération
interprofessionnelle
du diagnostic immobilier
Syndicat des Entreprises de Génie électrique et Climatique
Union nationale artisanale équipement électrique et électrodomotique
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Veuillez Connexion ou Inscription