Bonjour,

J'aurais deux questions concernant la mise à la terre d'éléments de la maison dont je ne trouve pas la réponse dans votre livre.

La première concerne les panneaux solaires d'un système de chauffe-eau solaire individuel. J'ai lu dans le livre La plomberie Pro chez Eyrolles ( https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/la-plomberie-pro-9782212676440/) qu'il fallait relier les châssis métallique des panneaux solaires à la terre. Hors je n'ai vu cette spécification nulle part ailleurs. Je me demande donc si c'est réellement une obligation, sachant que j'ai l'impression que ça transformerait mes panneaux solaires en paratonnerre et que ça ne serait pas une bonne chose. Si c'est quand même le cas, je n'ai pas d'indication sur la section a utilisé. Est-ce que ça fait partie de la LEP (et donc chez moi ça serait du 10mm²) ?

Du coup je me suis posé également la question concernant les conduits de fumée d'un poêle à bois. Faut-il les relier à la terre et si oui est-ce que ça ne transforme pas les dits conduits en paratonnerre ?

Merci pour vos réponses et votre travail sur ce site !

Cordialement

Benjamin Louis


Citer
pascallegoff
Messages: 692
12/01/2023 9:25  

Bonjour Monsieur.

Merci de l'intérêt que vous portez à l'Association Promotelec.

On distingue deux liaisons équipotentielles :

• une liaison équipotentielle principale qui concerne le bâtiment et relie entre eux les éléments suivants :
- la borne principale de terre,
- toutes les canalisations métalliques d’alimentation en eau, gaz, chauffage central...
- les éléments métalliques de la construction et les armatures métalliques du béton armé accessibles au moment du montage,
- les gaines ou tresses métalliques des câbles de communication.

Les armatures métalliques internes à des produits préfabriqués en béton armé ne sont pas considérées comme accessibles.

Lorsqu’elles proviennent de l’extérieur du bâtiment, elles doivent être reliées à leur pénétration dans le bâtiment ou, en cas de canalisations isolantes ou de joints isolants, au début des parties métalliques éventuelles des canalisations

Bien à vous

Equipe Technique Association Promotelec