Bonjour,
Je suis entrain de refaire une partie de l’électricité d'un appartement(je remplace toutes les boitiers de prises et d interrupteurs ainsi que le tableau).
J'ai tire quelques gaines en 3G2.5.
J'ai les anciennes prises qui ne sont pas reliés à la terre. Il y a des prises avec terre dans la cuisine la salle de bain et dans le couloir. Mais je n'ai pas de terre dans les prises du salon et des 2 chambres.
Est-il obligatoire de reliés ces prises à un fil de terre?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Bonjour steph,
Merci encore de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.
En réponse à votre demande et dans le cas d’une réfection totale de l’installation électrique, la norme NF C 15-100 exige que tous les circuits soient reliés à la terre.
En revanche, lors d’une rénovation partielle, la mise aux normes s’applique seulement sur les parties rénovées.
Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé « L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques bâtiments d'habitation existants » de la collection L’Officiel de l’électricité.
Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :
Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.
Bien à vous
Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre demande, par rénovation totale, il faut comprendre, réfection totale et complète de l’installation électrique en adéquation avec les normes en vigueur, en l’occurrence la norme NFC 15-100. Par rénovation partielle, on entend intervention et mise aux normes seulement sur certaines parties de l’installation électrique, par exemple sur les parties qui ne s’avèrent ne plus être en sécurité, ou à la demande du client (modification / extension). Vous l’aurez compris, la mise à la terre sur les circuits prises « rénovés » est obligatoire.
Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer les ouvrages de Promotelec intitulés " L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques bâtiments d'habitation existants " et " Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs " de la collection L’Officiel de l’électricité.
Nous vous recommandons vivement de vous les procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :
Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.
Bien à vous
Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec
bonjour,
J'aimerai une précision sur l'association entre le DDR 30mA et la mise à la terre dans une installation existante :
1-Pour une maison individuelle ou un immeuble collectif EXISTANT (construit il y a plusieurs années) avec un DDR 30mA, est-ce que la mise à la terre de l'installation électrique est OBLIGATOIRE?
2-Quel est la réglementation qui impose un DDR 30mA ET la mise à la terre de l'installation électrique dans le cas d'une installation existante?
3-Peux t-on avoir un DDR 30mA SANS la mise à la terre de l'installation électrique dans le cas d'une installation existante?
Merci pour votre réponse
Michel HENNEQUIN
Bonjour Monsieur,
Vous avez posé la question sur ce forum à deux endroits différents.
Voici la réponse que nous vous avons déjà apporté.
"En réponse à votre intervention sur le forum de l'association Promotelec, il faut savoir en effet que bon nombre d’immeubles collectifs d’habitation existants sont souvent dépourvus d’une installation de mise à la terre. Celle-ci n'est pas obligatoire : elle relève de la seule responsabilité de la copropriété et du syndic, à qui revient la décision de la faire réaliser.
Dans le cas où la prise de terre n'existe pas dans l'immeuble et dans l'attente de sa réalisation, les mesures compensatoires suivantes sont admises ( par mesure compensatoire on entend : la limitation du risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s’appliquer pleinement pour des raisons, soit économiques, soit techniques, soit administratives ) :
Bien à vous
Pascal LE GOFF de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec
Bonjour
à Monsieur LE GOFF (admin)
Désolé de m'immiscer ici mais je n'arrive pas à poster pour trouver réponse une question, bloquante pour moi .
Je voudrais me faire confirmer un choix de section câble alim en triphasé avant d'engager une grosse dépense
pourriez-vous me confirmer ?
- futur pavillon neuf à 105 ml du bord de parcelle où sera implanté le PDL ENEDIS ; posé en type 2
Mon souhait est de mettre un câble 4*95 mm² pour pouvoir monter un jour jusqu'à un abonnement 36 KVA
Enedis, service raccordement : répond que c'est privatif ; donc il faut être conforme à la C15-100
Consuel : pas possible de faire valider quoi que ce soit sur leur site
Partout je lis qu'il faut 2% de chute de tension maxi :
* ce qui m'amène à du 4*95 mm² et des fouets de réduction à 25 mm² pour les raccordements
est-ce que c'est bon ? une résidence à 100 ml n'impose pas de passer sous une autre tarification ? avec d'autres règles (DeltaU = 1% ?)
Encore désolé ; je ne sais pas comment vous envoyer de mail autrement
bien cordialement
Fred54610, de Pont-à-Mousson, inscrit sur le site ce WE
Veuillez Connexion ou Inscription
Pour faire vérifier votre installation électrique, contactez un professionnel parmi les partenaires de l'association Promotelec.
Fédération Nationale des
Professionnels Indépendants de
l’électricité et de l’électronique
Fédération Française des
entreprises de génie
électrique et énergétique
Fédération
interprofessionnelle
du diagnostic immobilier
Syndicat des Entreprises de Génie électrique et Climatique
Union nationale artisanale équipement électrique et électrodomotique
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Veuillez Connexion ou Inscription