La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Terre commune avec deux compteurs différents  

 
 

Remrem
Messages: 3
23/11/2021 2:30  

Bonjour,
Nous rénovons une ferme dans laquelle nous avons installé un nouveau compteur pour une activité professionnelle dans une dépendance.
Dans celle ci nous avons réalisé un réseau électrique complet avec sa terre. Le tout vérifié par un organisme de certification.
Dans la partie habitation, je rénove le réseau électrique. Dans cette partie, je doute que la mise à la terre soit réalisée de manière adéquate et encore moins testée. Dans ce cadre, je me demandais s'il est nécessaire de refaire une deuxième terre ou si je peut relier le tableau de la maison au fil de terre de la partie professionnelle.

Je précise que ses deux parties font parties du même bâtiment.

Merci par avance.
Bonne journée


Citer
pascallegoff
Messages: 556
25/11/2021 12:26  

Bonjour

En réponse à votre intervention sur notre forum d'échanges, nous vous confirmons en effet que toutes les prises de terre d’un même bâtiment doivent être interconnectées (mise à la terre des masses basse tension, terre fonctionnelle, terre de paratonnerre). Par ailleurs, nous vous rappelons que la mise à la terre ainsi que les prises de terre sont strictement obligatoires dans les cas suivants :

  • création d'une installation électrique ;
  • mise en conformité d'une installation (travaux d'extension, de rénovation ou de modification) ;
  • mise en sécurité (petits travaux : mise hors de danger)

Bien à vous

L'Equipe technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
Remrem
Messages: 3
25/11/2021 6:05  

Merci pour votre réponse.

Dois-je réaliser la connexion au niveau de la barrette ou dois je en rajouter une seconde ?

Merci


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 556
29/11/2021 4:48  

Bonjour ,

En réponse à votre intervention sur notre forum d'échanges, il faut en ajouter une supplémentaire.

Bien à vous

L'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
Remrem
Messages: 3
29/11/2021 5:06  
Posté par: @pascallegoff

[...] il faut en ajouter une supplémentaire.

Bonjour,
Merci de nouveau pour votre réponse.
Je vais donc relier la terre de la partie habitation, au fil enterré avec une seconde barrette.

Cordialement


RépondreCiter
  