La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Circuits spécialisés PC 16A  

 
 

Jean-Christophe ROTH
Messages: 4
12/01/2017 10:05  

Bonjour,
Page 239 de l'Officiel le tableau indique que la plupart des circuits spécialisés (lave-linge, lave-vaisselle...) sont à protéger par un disjoncteur d'In 20A. Or le socle de prise, unique, ne supporte que 16A. J'y vois une incohérence.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance.
Jean-Christophe ROTH.


RépondreCiter
Jean-Michel HAECK
Messages: 21
12/01/2017 12:41  

Bonjour.

C'est tout à fait exact. Les prises classiques ne supportent que 16A.

Et, en réalité, l'électroménager est livré avec une fiche classique 16A et ne consomme que rarement plus de 12A.

Les 20A d'In dont vous parlez sont une valeur maximale; Vous pouvez très bien protéger les circuits spécialisés en 16A.

Bonne journée.


RépondreCiter
  
En travaux
Votre navigateur est obsolète

Pour accéder à ce site, vous devez mettre à jour votre navigateur

  
En travaux