La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

DDR 30ma à immunité renforcée recommandé  

 
 

joder
Messages: 25
27/06/2019 7:34  

bonjour

En page 284 dans la  figure 115 de l’officiel il est  recommandé d’avoir un disjoncteur immunisé sous le disjoncteur de branchement. Quelles doivent être ses caractéristiques pour respecter le choix du calibre décrit en page 233?

d’avance merci pour réponse


Citer
pascallegoff
Messages: 232
03/07/2019 11:16  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question, sous le 500 mA, le nombre de dispositifs différentiels à haute sensibilité < ou = à 30 mA est au minimum de 2 en sachant que le nombre maximum de circuits terminaux pour chaque DDR est égal à 8. Les circuits suivants : le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson, le circuit alimentant le lave-linge et le circuit alimentant l’IRVE (le cas échéant), doivent être protégés par un DDR de type A (ou type F, ou type B), les autres circuits doivent être protégés par un DDR de Type AC (ou type A ou type F ou type B).

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
joder
Messages: 25
03/07/2019 6:41  

Bonjour pascal merci pour ce retour

Par contre, j’ai deux  questions complémentaires  sur le DDR à immunité renforcée alimentant le congélateur.

- C’est une recommandation donc une obligation?

-doit il être comme sur le schema 115 en page 284  raccordé directement sous le disjoncteur de branchement ou peut il faire partie des huit disjoncteurs sous un ddr 30ma.

merci de votre Pascal

Peut il faire partie des huit disjoncteurs sous un autre ddr ou


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 232
08/07/2019 3:56  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question, le congélateur fait parti des appareils électriques à brancher sur des circuits spécialisés avec prise de courant 16 A, tout comme le lave-linge, le sèche-linge, le lave-vaisselle ou le four. Notez bien que le protéger par un DDR 30 mA est une recommandation normative, en aucune façon une obligation.

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
joder
Messages: 25
08/07/2019 8:48  

Bonjour et merci beaucoup pour cette précision

cordialement


RépondreCiter
  
En travaux
Votre navigateur est obsolète

Pour accéder à ce site, vous devez mettre à jour votre navigateur

  
En travaux