La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Four et plaques ensemble  

 
 

astuces72
Messages: 3
10/06/2021 8:09  

bonjour à tous,

Dans une cuisine je dispose que d'une prise 32A, est -il possible de brancher mon four et mes plaques ensemble ?
la norme stipule une 32A et une four 20A
mais dans le cas présent, je ne peux pas tirer une ligne uniquement pour le four.

Existe t'il une dérogation dans la norme stipulant la possibilité de mettre les deux ensemble ?

Merci à vous


Citer
pascallegoff
Messages: 482
10/06/2021 10:13  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre intervention sur notre forum d'échanges, la norme NFC 15 100 est très claire au niveau de l'équipement minimal, la prise (ou boite 32) est uniquement destinée à la plaque de cuisson. Il n'y a pas de dérogation possible.

Bien à vous

L'Equipe technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
astuces72
Messages: 3
10/06/2021 4:11  

@pascallegoff

Merci de la réponse

Je sais bien dans le neuf, mais dans l'ancien ?
Si le proprio ne veut pas faire de travaux, je le branche ou mon four et plaques si je n'ai qu'une prise 32A ?

🙂


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 482
11/06/2021 9:24  

Bonjour Monsieur,

Le four se branche sur une prise 16A. Si le propriétaire ne souhaite pas faire de travaux, faites lui remplir une attestation de refus.

Bien à vous

L'Equipe technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  
En travaux
Votre navigateur est obsolète

Pour accéder à ce site, vous devez mettre à jour votre navigateur

  
En travaux