Je suis en train de réaliser l’étude d'un tableau électrique d'une grande ferme en rénovation et il s'agit d'un tarif Jaune pour l'alimentation générale.

J'ai donc prévu de réaliser 9 lignes avec des interrupteurs différentiels mono comprenant chacune 8 disjoncteurs au maximum pour respecter la norme.

Mon problème est que je n'arrive pas a trouver d'interrupteurs différentiel en Type A qui acceptent mon courant de court circuit. Peux t'on s'affranchir des types A pour des cas particuliers comme celui-ci ?

Merci.

David.


Citer
pascallegoff
Messages: 0
13/09/2021 10:38  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre interventio sur notre forum d'échanges, voici ce qu'il faut savoir concernant les interrupteurs différentiels :

Notez bien que les circuits cuisson, lave-linge et IRVE (infrastructure de recharge de véhicules électriques) doivent être protégés par un DDR de type A (ou type F, ou type B), les autres circuits doivent être protégés par un DDR a minima de type AC (ou type A ou type F ou type B) ;

Bien à vous

L'Equipe technique de l'Association Promotelec