Bonjour,
Je crée un logement dans une grange avec création totale de l'électricité et Consuel, en triphasé. (Grand logement tout électrique)
La norme NFC 15-100 indique qu'il faut au moins un DDR<=30 mA de Type A pour les circuits spécialisés Lave linge, cuisson etc...
Je trouve dans une fiche d'auto-controle qu'en triphasé ce DDR devrait être de type B.
Pouvez vous me confirmer si le type B est obligatoire ou si le type A suffit pour le consuel ? (le type B à priori est prévu pour des installations très spécifiques (Bornes de recharges Véhicules etc...)
Merci 🙂
Bonjour Monsieur,
Merci de l'intérêt que vous portez à l'Association Promotelec.
En réponse à votre question, il faut savoir qu'en triphasé, le tableau de répartition principal doit obéir aux mêmes règles que dans le cas d’une alimentation monophasée. En particulier, le nombre, le type et le courant assigné des dispositifs (interrupteurs ou disjoncteurs) à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité (DDRHS 30 mA) prescrits par la norme NF C 15-100 sont identiques, que le branchement soit monophasé ou triphasé.
Bien à vous
Equipe Technique Association Promotelec
Veuillez Connexion ou Inscription
Pour faire vérifier votre installation électrique, contactez un professionnel parmi les partenaires de l'association Promotelec.
Fédération Nationale des
Professionnels Indépendants de
l’électricité et de l’électronique
Fédération Française des
entreprises de génie
électrique et énergétique
Fédération
interprofessionnelle
du diagnostic immobilier
Syndicat des Entreprises de Génie électrique et Climatique
Union nationale artisanale équipement électrique et électrodomotique
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Veuillez Connexion ou Inscription