section câble entre PDL et Habitat - 105 ml  

 
 

FredV
Messages: 3
10/04/2020 12:06  

Bonjour,

J'ai lu les discussions relatives à ce sujet sur votre forum, ainsi que sur le net, Enedis, Consuel, ...

Je me permets de vous soumettre mon projet

Lieu : 54610 ; sous gestion Enedis ; il s'agit de raccorder une maison d'habitation ; particularité : en zone artisanale.

: le hangar pro (artisan serrurier) implanté sur la même parcelle est déjà raccordé depuis 18 mois avec son propre abonnement

(Type 2 : Tableau Enedis en limite +tableau Linky côté parcelle - ~40 ml sous fourreau - Tableau principal (et unique) dans le bâtiment ; TRI 18 KVA ; validation consuel : projet terminé et opérationnel) .

D'après le technicien Enedis qui était venu : il y aura un second PDL implanté à côté du premier pour la maison

L'habitation familiale, en construction :

Distance : ~100 à 105 ml entre limite parcelle et maison ; besoin de départ ~24 KVA ; souhait : dimensionner pour 36 KVA ; fourreau diam 110 mm posé

Si j'ai bien compris :

1/ Pose côté Enedis en Type 2 sous norme C14-100 domaine public : chute de tension, ... ne me concerne pas

2/ Pose d'un câble de puissance et d'un câble téléreport de ma fourniture, sous norme C15-100 : avec

* chute de tension maxi 2% au tableau principal de l'habitation (il n'y aura pas de tableau secondaire)

* les abaques m'amènent à un câble cuivre U1000R2V 4*95 mm² qui permettra de monter l'abonnement jusqu'à 36 KVA quand nécessaire

* + des réducteurs fouets 95 mm² - 25 mm² pour le raccordement

(le câble téléreport passe dans une gaine annexe)

Est-ce que vous confirmez ce choix ?

merci

Cordialement

FredV


Citer
pascallegoff
Messages: 371
16/04/2020 8:28  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre intervention sur le forum de l'Association Promotelec , les réponses à vos nombreuses questions figurent en gras dans votre message.

Votre message :

1/ Pose côté Enedis en Type 2 sous norme C14-100 domaine public : chute de tension, ... ne me concerne pas : ok rien à préciser

2/ Pose d'un câble de puissance et d'un câble téléreport de ma fourniture, sous norme C15-100 : avec chute de tension maxi 2% au tableau principal de l'habitation (il n'y aura pas de tableau secondaire) : ok rien à préciser

* les abaques m'amènent à un câble cuivre U1000R2V 4*95 mm² qui permettra de monter l'abonnement jusqu'à 36 KVA quand nécessaire : Non, pour 36KVA 60A 105 ML entre la limite de propriété et le tableau électrique, un câble U1000R2V (cuivre) 4X35 mm² est suffisant pour un passage dans un fourreau enterré, la chute de tension sera de 3.61V soit 1.57%.

* + des réducteurs fouets 95 mm² - 25 mm² pour le raccordement : les réducteurs seront de 35 ou de 25 mm²

(le câble téléreport passe dans une gaine annexe)

Est-ce que vous confirmez ce choix ?

Bien à vous

Pascal LE GOFF de l'Equipe Technique de l'Association


RépondreCiter
FredV
Messages: 3
16/04/2020 10:06  

Bonjour monsieur,

Merci pour votre retour. 

Par recoupement je retrouve mon erreur (bête), je prenais 180A dans le calcul de section, alors qu'il n'y a "que" 60A sur chaque phase...

L'autre point ambigu (pour moi) était : la chute de tension maxi entre le PDL et le tableau principal (1% ou 2% ?) : c'est donc bien 2%

Encore merci ; je vais pouvoir poursuivre les travaux  😊

Bien cordialement,

Fred54610