La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Reglementation electrique pour local cave à usage cuves de fermentation vigneron amateur  

 
 

spearman
Messages: 2
09/09/2022 8:54  

Bonjour,
Le local est une cave dans un immeuble d'habitation.
L'usage de cette cave est le stockage à titre privé de petites cuves (environ 2x100l) pour fermentation récolte vigneron.
Du fait de cet usage (fermentation émanation méthane et Co2), il y at'il une réglementation et un classement particulier de cette cave (en fonction volume du local, volumes des cuves de fermentation,local dans un immeuble,...) pour définir l'installation électrique(Tableau electrique,arrivée ENEDIS linky/disjoncteur,appareillage étanche,...) ?

En vous remerciant.
Cdlt.


Citer
pascallegoff
Messages: 655
15/09/2022 2:08  

Bonjour,

Merci de l’intérêt que vous portez à l’association Promotelec.

Il n’y a aucunes contraintes particulières liées aux lieux de stockage. L’équipement minimal doit être constitué d’un point d’éclairage fixe et d’une prise de courant.

Bien à vous

 Equipe Technique de l'Association Promotelec