PAROI SALLE DE BAIN la norme NF C 15-100  

 
 

antho
Messages: 1
01/10/2018 10:15  

Bonjour,

L'amendement 5 de la norme NF C 15-100 prévoit que les volumes  doivent être délimités par la présence de parois fixes et pérennes jointives au sol et dont la hauteur est supérieure ou égale à celle du volume concerné.

Une paroi en verre fixée au sol, sur le mur et plafond qui s'étend sur toute la hauteur à savoir 2m50 peut-elle être considérée comme cloison fixe et pérenne?


Citer
pascallegoff
Messages: 636
03/10/2018 3:12  

Bonjour Antho,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.

En réponse à votre question, pour rappel, les parois fixes et pérennes sont des parois qui ne peuvent pas être démontées ou des parois « construites » c’est-à-dire des parois qui font partie intégrante de la salle de bains. A titre d’exemples : une paroi en carreau de plâtre est une paroi pérenne, une paroi de douche en verre ou en plexiglas dès lors qu’elle est fixée solidement au mur est une paroi pérenne, une paroi constituée d’une vitre mobile n’est pas une paroi pérenne, une paroi de douche réalisée en « placo » est considérée comme une paroi pérenne.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifelec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
Joel COUET
Messages: 1
17/12/2018 10:09  

Bonjour,

j'ai une salle de bains avec un placard séparé de la douche avec cloison toute hauteur et fixe.
Dans ce placard est prévu un LL et SL.
Ces appareils sont dans le volume 2 donc interdit.
Mais dans ce placard il y a auras 2 portes coulissants toute hauteur.
Pour moi ça ne change rien et ces portes ne limitent pas le volumes.
Mais quand je lis la norme"Un emplacement fermé par une porte toute hauteur avec imposte est HORS VOLUME."
Je souhaite savoir si une porte coulissante toute hauteur limite les volumes???

Merci de votre retour et services.

Bonne Journée.


RépondreCiter
paul
Messages: 8
08/01/2019 4:09  

Bonjour,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention. Au regard du peu d’éléments que vous nous donnez, nous ne pouvons vous apporter de réponse précise concernant votre installation. Nous aurions, par exemple, besoin d’un plan de votre pièce pour savoir où se situe le placard, si vous avez une douche à l’italienne ou non, une pomme de tête, tous ces éléments impacteront la faisabilité de votre projet.

Dans l’absolu, une porte normale ou coulissante ne permet pas de limiter la zone 2. Il y a en effet un risque pour qu’une fois la porte ouverte, l’utilisateur de la douche entre en contact avec la carcasse du lave-linge.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé « L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques bâtiments d'habitation existants » de la collection L’Officiel de l’électricité en vous rendant à l’adresse suivante :

http://www.promotelec-services.com/librairie/presentation-de-la-nouvelle-collection-l-officiel-de-l-electricite.html

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifelec : http://www.qualifelec.fr/

Bien à vous,

L’équipe technique de Promotelec


RépondreCiter
de laloubie
Messages: 1
13/05/2019 12:48  

Bonjour

Merci de m'accueillir sur le forum

Mon installation a  été faite par un professionnel. Après la visite du consuel je viens de recevoir le rapport de visite, plus de 2 semaines après sa visite. Il a refusé la maison pour diverses raisons dont : 
22 : Appareil (lave linge) de classe I semi fixe prévu en V2 .

En effet la présence du robinet d'arrivée d'eau + siphon de la machine à laver future a été rédhibitoire.

Je vous mets un lien vers le plan de la salle de bain, dessiné à l'échelle 1/10

je comprends que la MàL serait en volume 2, et je prévois donc de fermer cet espace par une porte dont les charnières seraient du côté de la douche (voir sur plan, porte en pointillés). Ainsi une personne sortant de la douche ne pourrait pas toucher la machine si la porte est fermée, et si elle est ouverte, impossible non plus car il faudrait tourner autour de la porte pour atteindre le lave linge. Je pense avoir compris dans les autres post qu'en théorie il faudrait un dispositif avec paroi pérennes pour casser la zone 2, et je voudrais savoir si mon dispositif pourrait néanmoins fonctionner, je veux dire être accepté à la contre visite, ou s'il faut que j'élimine siphon et robinet pour louer ma maison ? Je n'ai en effet aucun autre endroit pour mettre le lave linge. De plus je dois en quelque sorte me débrouiller seul car l'entreprise qui est intervenue chez moi n'existe plus.

je vous remercie pour votre réponse.

JDL


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 636
17/05/2019 10:08  

Bonjour Antho,

En réponse à votre question, la présence d'un placard dans un local contenant une baignoire ou une douche peut permettre de limiter l'étendue du volume 2 et donc autoriser d'y placer un lave-linge, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • 1. Considérer la ou les portes du placard en position ouverte (selon la règle de l'amendement 2 à la NF C 15-100 qui stipule de prendre les parois mobiles en position ouverte) ;
  • 2. Appliquer la règle du contournement horizontal et vertical (règle des 60 cms) ;
  • 3. Si, après l'application de cette règle, l'espace dans le placard est en volume 3, alors un lave-linge peut y être placé. A l'inverse, si après l'application de cette règle, l'espace dans le placard est au moins partiellement en volume 2, alors un lave-linge ne peut pas y être placé.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifélec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
Magali g
Messages: 2
16/05/2021 9:48  

Bonjour,

J'aurais le même type de demande.

La machine à laver serait derrière une cloison de 7cm qui serait fermée par une porte de placard avec les charnières du côté de la baignoire.

Si j'ai bien compris, il faut qu'avec la porte du placard ouverte, il y ait 60cm du bout de la porte au bord de la baignoire pour qu'il ait cette notion de contournement?

Merci d'avance pour votre aide

Bonne journée

Magali


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 636
17/05/2021 2:01  

Bonjour Madame,

Ce sont bien ces règles la qui s'appliquent en effet, nous vous invitons à les respecter scrupuleusement, sous peine de vous voir refuser (si demande) la délivrance de l'attestion Consuel).

Bien à vous

L'Equipe technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
Magali g
Messages: 2
18/05/2021 10:55  

Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Les chauffage électriques de type porte serviettes doivent respecter les mêmes réglementations et se positionner à plus de 60cm du bord de la baignoire quelque soit le coté où l'on se tourne?

En vous remerciant de nouveau, bonne journée

Magali


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 636
19/05/2021 2:39  

Bonjour Madame,

En réponse à votre nouvelle intervention sur notre forum d'échanges, un appareil de chauffage (genre radiateur sèche serviette) peut être installé dans le volume 2 (dans les 60 cms) à condition toutefois qu'il soit de classe 2, IPx4 et protégé par un 30mA en tête d'installation.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs  » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

cliquez ici

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifelec

Bien à vous

L'Equipe technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
franckette
Messages: 3
25/03/2022 11:01  

Bonjour,

Tout d'abord merci pour votre activité.

J'aménage moi même une salle de bain exigüe avec un lave linge et chauffe eau contigus à la baignoire (l'un au dessus de l'autre en volume 2 au niveau du robinet situé "en-tête" de la baignoire).

Grace à vos messages j'ai compris que je pouvais installer un placard constitué d'une paroi fixe en placo jointive au sol et au plafond collée à la baignoire et avec une porte transversale (charnière cotée baignoire, qui s'ouvrirait du côté opposé). Selon mes calculs, en appliquant la règle du contournement, l'intérieur du placard serait hors volume quand la partie amovible/porte serait ouverte.

Cependant la paroi fixe recouvrirait la trappe de la baignoire : pensez-vous que peux installer la trappe directement dans la paroi fixe en placo sachant que la paroi sera jointe/collée à la baignoire et à son tablier et que l'eau de pourra pas circuler? Selon moi il s'agit toujours d'un paroi jointive fixe et pérenne délimitant les volumes non ?

Merci beaucoup pour votre réponse!

Franckette


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 636
25/03/2022 11:27  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre intervention et si nous comprenons bien votre explication, la trappe de visite de la baignoire ne serait de ce fait pas accessible ?

Bien à vous

L'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
franckette
Messages: 3
25/03/2022 11:57  

Merci beaucoup pour votre réponse rapide.

Je me suis mal exprimé mais je souhaite évidemment que la trappe reste accessible.

En fait pour que le dessous de la baignoire reste accessible je souhaiterais faire un accès à la trappe directement dans la cloison collée à la baignoire : découper dans la paroi un carré correspondant à l'actuel espace de la trappe dans le tablier et je fixerais la porte de la trappe sur ma paroi en placo. La paroi resterait complètement jointe/collée au tablier de la baignoire au dessus et sur les côté de la trappe.

De cette manière j'aurais une paroi jointive tout en conservant un accès au dessous de la baignoire.

Cela correspondrait-il à la norme?

Merci beaucoup!!


RépondreCiter
franckette
Messages: 3
30/03/2022 3:21  

Bonjour,

Excusez-moi de renvoyer un réponse mais j'ai l'impression que mon précédent message est resté bloqué depuis l'envoi. Je me permets donc d'en poster un nouveau.

Mon intention n'est pas de bloquer l'accès à la trappe.

Pourriez-vous m'indiquer si en aménageant une petite trappe étanche directement dans la paroi en placo du placard (fixée/jointe au tablier) pour accéder au dessous de la baignoire (à l'actuel emplacement de la trappe dans l'actuel tablier), je respecte la norme s'il vous plait?

En vous remerciant pour votre réponse.

Très cordialement,


RépondreCiter
franckette
Messages: 3
31/03/2022 4:43  

Selon moi le placard créerait une sorte de pièce en deuxième jour dans laquelle la trappe se situerait. Personne ne pourrait toucher aucune prise/matériel électrique depuis la baignoire puisque (1) la cloison placo toute hauteur serait encastrée au tablier de la baignoire (2) en position ouverte la cloison (65cm) et la porte (65cm) couvrent 4/5 de la longueur de la baignoire.  La norme et sa finalité seraient respectées non?

J'aurais bien joint un schéma mais je n'arrive pas à insérer un fichier :p

Enfin vraiment désolé pour les multiples messages, les idées d'explications complémentaires me sont venues au fur et à mesure 🙂

Merci beaucoup!!!


RépondreCiter
  