|
Bruno GENDRON
PROMOTELEC
Habitué
Messages :
25
Enregistré le
19/09/2007
|
Les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) sont de façon générale soumis aux dispositions de l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié. L'article GH 41 de cet arrêté traite explicitement des transformateurs. En particulier : "Les transformateurs de puissance peuvent être secs ou contenir un diélectrique liquide. Leur refroidissement doit être naturel sans ventilation forcée. Si le diélectrique est un liquide inflammable, la quantité ne doit pas être supérieure à 25 litres par cuve, bac, réservoir ou par groupe de tels récipients communicants. Pour plus d'informations, se référer à l'arrêté du 18 ocotbre 1977 (JO du 25 octobre 1977) relatif à la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (www.legifrance.gouv.fr)
|