Circuits volets roulants Le 01/08/2008 à 14:39
Bonjour, N'ayant trouvé aucune indication dans la norme, combien pouvons-nous câbler de volets roulants sur un disjoncteur ? Quelle section d'alimentation préconisez-vous pour ces groupes de volets ? Les moteurs des volets roulants étant pré-câblés; pour rallonger ces derniers pouvons-nous passer par un coffret de raccordement commun ? Merci

Daniel ROSA

Sonorac

Messages : 311

Enregistré le 09/11/2007

Re: Circuits volets roulants Le 01/08/2008 à 18:33
Bonjour;

Il vous faut au moins un circuit spécialisé dédié au volets roulant. La section minimum est de 1,5mm carré, la protection peut être réalisé par un disjoncteur de 16 ou fusible de 10A.
Il faut que vous teniez compte de la puissance des moteurs pour choisir la section de câble, le calibre de la protection et le nombre de circuits dédie pour les volets roulants.

Vous pouvez utiliser tout système de raccordement respectant le degrés de protection du local ou il est installé.

En attendant d'autre avis.
Cordialement.
Daniel.

Patrice ROUDET

EDF DIRSO

Messages : 8

Enregistré le 18/06/2008

Re: Circuits volets roulants Le 06/08/2008 à 10:07
Bonjour,

Sur ce circuit combien pouvons nous connecter de volets roulants (j'ai à alimenter 12 VR)?

Merci
Sincères Salutations Patrice

Daniel ROSA

Sonorac

Messages : 311

Enregistré le 09/11/2007

Re: Circuits volets roulants Le 06/08/2008 à 20:05
Bonjour;

il faudrait connaître la puissance des moteurs.
Chez Becker par exemple, ils ont des puissances de 115/125/175/225/230W, chez FAAC, ils ont des puissances de 135/200/275/285/310W.

Pour des petits volets roulant cela peut aller pour des grands volets prévoyez 2 circuits.

Cordialement.
Daniel.

alain lamé

sarl le floch michel

Messages : 3

Enregistré le 11/06/2008

Re: Circuits volets roulants Le 24/10/2008 à 06:52
par interrogation personnelle et du fait que j'ai une installation de maison individuelle comprenant 47 volets roulants,avec commande centralisée générale,de faire une prise d'intensité sur une installation avec 17 volets de toutes dimensions,j'obtenais 18,8 ampères au démarrage de volets,je fais mes calculs sur une moyenne de 1 ampère par volets. ce qui veut dire que sur mes 47 volets je vais être obligé d'équilibrer l'installation des ces volets sur les 3 phases(installation prévue en tri) avec découpleur de phase.

pour les circuits je fais comme le reste de l'installation pas plus de 6à7 points par circuit. cordialement
Alain