Alimentation tableau divisionnaire par rapport au tableau général  

 
 

Karine
Messages: 3
29/04/2018 9:41  

Bonsoir ,
Pourriez-vous me dire si ma future installation est cohérente ? (construction)
J'ai la maison et le garage qui sont non attenant d'environ 4 m et mes tableaux sont distants d'environ 10/12 m.
J'ai dans la maison le tableau général 4 rangées pour toutes les protections de la maison. Sur la dernière rangée, j'ai prévu un disjoncteur C40-4500 + du cable en 3G/10mm2 pour alimenter le tableau divisionnaire de mon garage.
A l'arrivée du tableau divisionnaire, j'ai prévu un ID 40A 30 mA / AC pour ma première rangée et le même en seconde rangée. (mon mari bricole pas mal et il utilise parfois des machines gourmandes en puissance... + lave-linge, prises spécialisées pour automatisme porte sectionnelle + automatisme portail extérieur + cumulus puis ECL + PC)
Est-ce un problème de partir avec un C40 du tableau principal et d'arrivée avec un ID de 40A (même puissance) sur le tableau divisionnaire ?
Est-ce que mon installation est conforme (consuel - Amendement A4 car permis obtenu avant la mise en application de l'amendement A5) et logique ?
Faut-il modifier quelque chose ?
Merci beaucoup pour votre aide. Bonne soirée.


Citer
pascallegoff
Messages: 436
02/05/2018 10:09  

Bonjour karine,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette nouvelle intervention.

A priori, votre installation est correcte et adaptée à vos besoins. Toutefois pour un contrôle visuel et pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation. Ce forum d’échange ne peut se substituer à cette visite et ce contrôle.

Qualifélec

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurez l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
cedrikk
Messages: 10
07/05/2018 3:48  

Bonjour, le circuit lave linge doit etre sous un inter différentiel de type A (et non AC) . 40A est ok.


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 436
16/05/2018 10:58  

Bonjour Cedrikk,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.

Effectivement, la norme NF C 15-100 précise :

Les circuits cuisson, lave-linge et IRVE (infrastructure de recharge de véhicules électriques) doivent être protégés par un DDR de type A (ou type F, ou type B).

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


Emmanuel aime
RépondreCiter
Emmanuel
Messages: 1
22/02/2021 5:53  

Bonjour,

Je viens d'acheter sur votre site l'officiel de l'electricité. J'ai un petit doute sur un point, je profite de ces échanges pour vous faire part de mes questions.

Mon disjoncteur de branchement AGCP sera calibré à 60A.

Toutes les liaisons dans le tableau de répartition seront en 16mm² en tête de mes inter/diff.

J'ai prévu d'installer un tableau divisionnaire dans ma cave, située à environ 7m du tableau de répartition principal. J'ai prévu une liaison en 16mm².

Dans le tableau divisionnaire il y aura en tête un interrupteur sectionneur à déclenchement (2 poles - 63A - 400V) puis 2 interrupteurs diffférentiels (30mA-63A-type AC) pour protéger les différents circuits (PAC, ballon ECS, VMC, CLIM, prises et luminaire cave)

Pour protéger le tableau divisionnaire, je vais installer un disjoncteur (2 pôles - 63A - 400V) dans mon tableau de répartition.

Question:

Est-ce que le disjoncteur que j'ai prévu est bien dimensionné?

Est-ce qu'il est obligatoire ou conseillé/déconseillé d'équiper ce disjoncteur d'une fonction différentielle de 30mA?

Si oui dans ce cas je pensais mettre en place directement un disjoncteur différentiel 2 pôles - 63A - 30mA - 400V. est-ce correct?

Merci d'avance pour votre retour

Emmanuel


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 436
23/02/2021 9:58  

Bonjour Monsieur

En réponse à votre question, nous vous invitons à vous référer à l’exemple du schéma de principe d’une installation électrique figurant dans l’officiel de l’Electricité ( Edition Janvier 2020 – Page 215), ce schéma réponds à vos interrogations de mise en œuvre de dispositifs différentiels (nombre –au minimum 2 - et de calibre)

L’Equipe technique de l’Association Promotelec


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 436
23/02/2021 10:00  

Schéma de principe d'une installation électrique


RépondreCiter
Emmanuel
Messages: 1
24/02/2021 8:10  

Bonjour,

Merci pour votre retour par contre le schéma ne représente pas le cas d'un tableau de répartition principal + un tableau divisionnaire.

Mma question est de savoir si le disjoncteur de départ de protection du tableau divisionnaire doit être protégé par un différentiel 30mA  ou directement par le 500mA inétgré dans l'AGCP, sachant que de toute manière j'ai prévu 2x ID dans le tableau divisionnaire.


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 436
24/02/2021 9:11  

Bonjour,

En réponse à votre nouvelle intervention, le tableau électrique divisionnaire est protégé en amont, par un disjoncteur divisionnaire qui est situé sur le tableau de répartition principal.

Bien à vous

l'Equipe technique de l'Association Promotelec