Alimentation tableau divisionnaire par rapport au tableau général  

 
 

Karine
Messages: 3
29/04/2018 9:41  

Bonsoir ,
Pourriez-vous me dire si ma future installation est cohérente ? (construction)
J'ai la maison et le garage qui sont non attenant d'environ 4 m et mes tableaux sont distants d'environ 10/12 m.
J'ai dans la maison le tableau général 4 rangées pour toutes les protections de la maison. Sur la dernière rangée, j'ai prévu un disjoncteur C40-4500 + du cable en 3G/10mm2 pour alimenter le tableau divisionnaire de mon garage.
A l'arrivée du tableau divisionnaire, j'ai prévu un ID 40A 30 mA / AC pour ma première rangée et le même en seconde rangée. (mon mari bricole pas mal et il utilise parfois des machines gourmandes en puissance... + lave-linge, prises spécialisées pour automatisme porte sectionnelle + automatisme portail extérieur + cumulus puis ECL + PC)
Est-ce un problème de partir avec un C40 du tableau principal et d'arrivée avec un ID de 40A (même puissance) sur le tableau divisionnaire ?
Est-ce que mon installation est conforme (consuel - Amendement A4 car permis obtenu avant la mise en application de l'amendement A5) et logique ?
Faut-il modifier quelque chose ?
Merci beaucoup pour votre aide. Bonne soirée.


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 70
02/05/2018 10:09  

Bonjour karine,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette nouvelle intervention.

A priori, votre installation est correcte et adaptée à vos besoins. Toutefois pour un contrôle visuel et pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation. Ce forum d’échange ne peut se substituer à cette visite et ce contrôle.

Qualifélec

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurez l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
cedrikk
Messages: 10
07/05/2018 3:48  

Bonjour, le circuit lave linge doit etre sous un inter différentiel de type A (et non AC) . 40A est ok.

 


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 70
16/05/2018 10:58  

Bonjour Cedrikk,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.

Effectivement, la norme NF C 15-100 précise :

Les circuits cuisson, lave-linge et IRVE (infrastructure de recharge de véhicules électriques) doivent être protégés par un DDR de type A (ou type F, ou type B).

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  