Gaine ICTA derriere...
 

Gaine ICTA derriere plaque de platre.  

 
 

Gautherony
Messages: 1
31/01/2020 1:17  

Bonjour PROMOTELEC,

j'ai acheté vos livres (existant, rénovation), j'ai regardé la norme NF C15-100, j'ai regardé des videos.  Le sujet ressort beaucoup mais tout le monde dit tout et son contraire.

Et je n'arrive pas à avoir de réponse claire sur un sujet.

J'ai réalisée une extension et je réalise l'électricité et le Consuel doit passé.

Peux t-on mettre des cables pluriconducteur isolé (3G2,5 cable noir en brico) derrière des plaques de platre passant dans l'ossature métallique en sachant qu'il y a des passage de mur mais dans des fourreaux plastique prévu pour le passage des cables ? (en sachant que l'espace est de 18 cm avec 12 cmde laine)

Avec laine de verre et sans (panneau) ? est ce que l'isolant est associé à un élement de construction donc on ne peut pas parler de vide de construction.

D'après votre bouquin ; c'est JUSTE un exemple que le cable 3G2,5 est gainé ICTA mais dans le vide de construction c'est autorisé de passer juste un cable.

J'ai bien lu votre livre et je pense être dans le cas d'un vide de construction.

Le consuel peut il refuser même si c'est pas imposé par la norme ?

Merci de m'éclairer car je souhaiterai être sûr de moi avant que le consuel arrive et me fasse démonter toutes les plaques (juste parce que ma tête lui revient pas).


Citer
pascallegoff
Messages: 298
10/02/2020 9:58  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question, par vide de construction on entend "tout espace existant dans les parois des bâtiments (murs, cloisons, plancher, plafond, etc.) et accessible seulement à certains emplacements. Par exemple, l'espace créé par le collage d'un panneau isolant sur un mur porteur n'est pas considéré comme un vide de construction, les plenums des plafonds non démontables et des planchers non démontables sont considérés comme des vides de construction et les alvéoles des cloisons composites carton plâtre qui peuvent être perforées pour passer des conduits ou des câbles sont assimilées à des vides de construction ". Il est donc tout à fait possible d'utiliser les vides de construction définis ci-dessus si les règles suivantes sont respectées : Les canalisations posées dans les vides de construction doivent être constituées de conducteurs H 07 V-U, R ou K, dans un système de conduits non-propagateur de la flamme (ICTL et ICTA de couleur orange interdits sont interdits en montage apparent parce qu’ils sont propagateurs de la flamme sauf s’ils sont complétement enrobés dans des matériaux incombustibles) ou des câbles FR-N 05 VV-U ou R et H 05 VV-F ou U1000R2V posés directement ou dans un système de conduits. A noter que les conduits doivent pouvoir pénétrer librement dans le vide de construction.

En complément d’information, la définition de vide de construction qui figure en 529.4 de la norme NF C 15-100. : « Les gaines, galeries et caniveaux ne sont pas considérés comme des vides de construction. Il en est de même des espaces au-dessus des faux plafonds suspendus démontables pour lesquels les conditions de pose sont celles du montage apparent, les canalisations étant fixées ou supportées indépendamment des panneaux démontables. »

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

qualifélec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
Gautherony
Messages: 1
12/02/2020 10:11  

Rebonjour,

donc dans le cas d'une cloison séche avec ossature métallique et laine de verre non collée ce n'est pas possible de faire passer des cables 3G2,5.

Merci de votre retour


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 298
19/02/2020 9:56  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre nouvelle question, il est possible de mettre en œuvre des câbles FR-N 05 VV-U ou R et H 05 VV-F ou U1000R2V (posés directement ou dans un système de conduits) dans ce type de cloison.

A noter que les conduits doivent pouvoir pénétrer librement.

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  