Doublage des câbles pour passer du triphasé en monophasé  

 
 

Vboys74
Messages: 2
27/08/2020 11:52  

Bonjour.

Actuellement je rénove un local commercial au RDC d'une résidence.

Au nouveau tableau monophasé arrive un câble triphasé (4 fils 6mm2 protégés individuellement dans une protection noir supplémentaire). Ce câble est coulé dans la structure de l'immeuble.

Puis je regrouper 2 câbles de 6mm2 pour une phase et les 2 autres pour le neutre afin d'augmenter la section.

Je lis beaucoup de chose contradictoire. Dans certains cas, c'est autorisé.

Le DB est dans les communs et impossible de tirer une nouvelle ligne en 2G10 sans gros travaux sur les communs.

Merci de préciser les paragraphes et les normes qui autorisent ou interdisent cela. Merci pour vos informations.

Seb


Citer
pascallegoff
Messages: 379
02/09/2020 9:55  

Bonjour Monsieur,

 En réponse à votre intervention sur le forum de l’Association Promotelec, voici notre réponse :

Cela est autorisé dans l’existant à condition d’informer le GRD et que ce dernier donne son accord pour que le point de livraison (PDL) du local commercial passe du monophasé en triphasé.

Bien à vous

L’Equipe technique de l’Association Promotelec