Bonjour Madame, Monsieur

J'ai parcouru le forum et je pense que ce sujet n'a pas encore été abordé.

Je suis propriétaire d'un grande, vieille habitation (> 100 ans). Je souhaite installer un tableau divisionnaire en rénovation pour alimenter :

- tous les circuits d'une cuisine moderne

- l'installation électrique extérieur

- et enfin recevoir l'alimentation des panneaux photovoltaïques en autoconsommation sans stockage.

L'installation sera bien entendu contrôlée par CONSUEL à la fin des travaux (attestation jaune + attestation bleue).

Ma question est la suivante :

Est-il autorisé d'installer ce tableau divisionnaire dans l'espace cuisine, qui est en open space et mesure 36 m2 ? Le tableau sera bien sur installé loin des appareils et de l'eau mais quand même dans la même pièce.

Merci d'avance.

Très cordialement,

Martin CLARKE


Citer
pascallegoff
Messages: 298
11/02/2020 9:51  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question, le tableau électrique divisionnaire est un tableau annexe de l'installation électrique, il s’agit souvent du tableau qui est posé lors de la réalisation d’une extension de maison par exemple. Le tableau électrique divisionnaire doit être protégé en amont, par un disjoncteur divisionnaire situé sur le tableau de répartition principal.

Il est possible d’installer un tableau de commande/sectionnement (mis en œuvre dans les conditions d’installation ci-dessous ) dans la cuisine, il doit être alimenté à partir du tableau de répartition par une canalisation de mm² protégée par un disjoncteur divisionnaire 32 A.

Les tableaux divisionnaires doivent être mis en œuvre en des emplacements respectant les prescriptions suivantes :

Ils sont interdits dans les salles d’eau (volumes 0, 1, 2 et volume caché), au-dessus ou au-dessous d’un point d’eau (évier, lavabo, etc), au-dessus ou au-dessous d’un appareil de cuisson et au-dessus ou au-dessous d’un appareil de chauffage. Par ailleurs, ils sont déconseillés dans les salles d’eau (hors volume), dans les volées d’escalier, les WC et les placards et penderies.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs  » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

http://www.promotelec-services.com/librairie/produit/336-l-officiel-de-l-electricite-installations-electriques-des-batiments-d-habitation-neufs.html

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifelec : http://www.qualifelec.fr/

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
Martin
Messages: 2
12/02/2020 12:30  

@pascallegoff

Cher Monsieur,

Merci pour votre réponse.

Très cordialement,

Martin CLARKE